niestety czujniki ds sa fajne, łatwe ale na tylko biurku. w warunkach przemysłowych (wystarczy falownik w pobliżu) szpilki na dłuższych przewodach przekaraczają znacznie poziom napięć (5V),
W moim przypadku rozwiązaniem okazało sie zastosowanie małego procka jak najbliżej ds'a a transmisja do procka głównego szła po 485 i to jakoś działało (pomiar to defakto kilka pomiarów i odrzucenie skrajnych wartości)

pozdrawiam

----
oczywiście coś źle kliknąłem i post sięumieścił gdzie indziej - w stosunku do planów
----
Ostatnio zmieniony 6 cze 2006, o 12:14 przez jareck, łącznie zmieniany 1 raz.

janek1815
-
-
Posty:14
Rejestracja:31 maja 2006, o 20:40
Lokalizacja:czestochowa

Postautor: janek1815 » 6 cze 2006, o 11:11

sprobuj na skretce ja tez mialem takie problemy ale skretka pomogła. dochodziło nawet do czestego resetu AVR. a jeszczejedno przy samym procku na pinie od zasilania mam dławik 220uH. :) ja nie mogłem umieścić procka blisko bo czujnik pracuje w wysokiej wilgotności i jest wbity w ziemię

Awatar użytkownika
jareck
-
-
Posty:16
Rejestracja:5 wrz 2004, o 22:04
Lokalizacja:Wrocław

skrętka

Postautor: jareck » 6 cze 2006, o 12:18

Witam
po próbach stosowałem przewód skrętkę 5e w ekranie (ekran podłączony), ale dwa falowniki i silniki każdy po 16kW robiło swoje, sieczka przechodziła też przez stabilizatory, więc zasilacz też musiałem rozbudować...

pozdrawiam