Zmontowałem centralkę, po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD pojawiają się następujące informacje:
***AUTOTEST***
ABCDEFGHIJKLMNOP
następnie:
Alarm z autouzbrojeniem
fw.1.0
następnie:
mciszewski@elportal.pl
następnie:
Awaria zasilania
czujek i syreny !
Buzer piszczy sygnałem przerywanym, mrugają diody LED G i H na płytce klawiatury.
I na tym kończy się uruchamianie urządzenia. Nie wiem co może być przyczyną tego problemu.
Podczas tego uruchamiania słychać przekaźniki (test), mrugają diody LED, klawiatura nieaktywna.
Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki co może być przyczyną.
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-5252 Centralka alarmowa
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Grzegorz Becker, procesorowiec, robertw, Moderatorzy
Re: AVT-5252 Centralka alarmowa
Czujki masz prawidłowo podłączone ? Wszystko dobrze polutowane ? Korzystałeś z pomocy serwisu avt ?