zmontowałem samodzielnie kit AVT966 na płytce wykonanej przeze mnie i mam problem z komunikacją przez rs232. Skonfigurowany HyperTerminal nie pokazuje nic, putty wyrzuca "krzaczki", które różnią się od siebie po zmianie prędkości transmisji. Połączenia między PIC'em i MAX'em 232 są, przewód sprawny. Próbowałem z kilkoma nowymi układami MAX232, na wszystkich jest to samo. W nocie katalogowej MAX'a znalazłem, że pracuje on z kondensatorami 1uF (na schemacie jest 10uF) więc wymieniłem kondensatory w obwodzie MAX'a na 1uF, jednak to nie pomogło. Krzaczki pokazują się tylko podczas trzymania przycisku i podłączania zasilania i zawsze są dokładnie takie same (zależy od prędkości transmisji).
Drugim problemem jest połączenie FTP z kartą. Samo połączenie prawdopodobnie jest prawidłowe, jednak kiedy wrzucam plik binarny utworzony przez program MPFS.exe i odświeżam stronę internetową karty w prawym górnym rogu wyświetla mi się słowo "ników". Nie ma znaczenia czy wrzucam oryginalną czy zmodyfikowaną stronę zawsze jak tworzę plik binarny jest to samo (czasem do tego dochodzą losowe znaki). W okienku z logami TotalCommander pokazuje się 502 not implemented. Ktoś miał takie problemy i je rozwiązał? Lub ewentualnie jest ktoś, kto zajmował się tym kitem w EP i wie jak poradzić sobie z tymi problemami? Dodam, że zastosowałem eeprom 24c64, bo taki miałem pod ręką. Okazał się wystarczający. Po zmontowaniu karta działała prawidłowo, teraz nie da się w żaden sposób wgrać nowej strony poza programowaniem eeproma.