Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

AVT 3014

misio_72
-
-
Posty:6
Rejestracja:8 cze 2009, o 20:41
Lokalizacja:Świdnica
AVT 3014

Postautor: misio_72 » 8 wrz 2010, o 19:41

WITAM
Złożyłem automatyczny sterownik oświetlenia układ zmontowany poprawnie czesciowo działa gdy ustawiłem cujniki i przysłonie je ręką zapala sie dioda ale niechce załaczyć sie przekźnik. Częstotliwosc pracy generatora ma wynosic 36Khz a na potenciometrze moge ustawic 35,6Khz czy to moze byc przyczyna czy jakiś inny powód za pomoc z gury dziękuję

misio_72
-
-
Posty:6
Rejestracja:8 cze 2009, o 20:41
Lokalizacja:Świdnica

Postautor: misio_72 » 9 wrz 2010, o 20:13


Xweldog
-
-
Posty:231
Rejestracja:16 sty 2009, o 16:40
Lokalizacja:Wrocław

Postautor: Xweldog » 9 wrz 2010, o 22:20

Hey
Dobrze, że dałeś schemat. Nie znam tego kitu a nie bardzo mi ( i chyba nie tylko ) się chce go szukać by udzielić jakiejś porady. Skoro nie uzyskujesz 36kHz trzeba zmniejszyć R 120k. Przypuszczalnie bazowy do generacji C 100pF jest w górnej granicy tolerancji, można by go wymienić na np. 91pF ale prościej zmniejszyć R na np. 100k.
Pozdro

Awatar użytkownika
Statyk
-
-
Posty:169
Rejestracja:20 paź 2009, o 23:32
Lokalizacja:GPS

Postautor: Statyk » 10 wrz 2010, o 05:26

Przekaźnik raczej nie załączy się z powodu rezystora R7 o wartości 1k włączonego szeregowo z cewką. Jak na mój gust, to sterowanie przekaźnikiem powinno wyglądać zupełnie inaczej - Baza tranzystora powinna być połączona przez rezystor z wyjściem P3.1 kontrolera, emiter tranzystora powinien być do masy, zaś przekaźnik powinien być włączony w kolektorze tranzystora.

misio_72
-
-
Posty:6
Rejestracja:8 cze 2009, o 20:41
Lokalizacja:Świdnica

Postautor: misio_72 » 10 wrz 2010, o 20:10

Witam
Dziękuję za podpowiedzi czestotliwosc generatora ustawiłem wymieniając kondesator 100p na 82p niestety użądenie nie zadziałało zastosowałem sie do rady kolegi powyżej też nic nie pomogło :609:

Awatar użytkownika
Statyk
-
-
Posty:169
Rejestracja:20 paź 2009, o 23:32
Lokalizacja:GPS

Re: AVT 3014

Postautor: Statyk » 10 wrz 2010, o 20:39

zapala sie dioda ale niechce załaczyć sie przekźnik.
Czy możesz sprawdzić czy zmienia się napięcie (stan logiczny) na wyjściu P3.1 kontrolera?
Czy przekaźnik załącza się przy zwieraniu złącza E-C oraz E-B tranzystora sterującego (szybki test przekaźnika i tranzystora sterującego :) )?

misio_72
-
-
Posty:6
Rejestracja:8 cze 2009, o 20:41
Lokalizacja:Świdnica

Postautor: misio_72 » 11 wrz 2010, o 18:01

Witam
Sprawdzałem czy jest jakie kolwiek napięcie na P3.1 niestety niema nawet jak zasłaniam czujnik też zero tylko dioda led D3 zaświeci sie i za chwile zgaśnie w wersji orginalnej sprawdzałem tranzystor nie reaguje na zwarcia ale to wina rezystora R7 1k po wylutowaniu i wstawieniu zwory przekaźnik reaguje na zwarcie e-c i e-b. Bez rezystora R7 jak włączy sie zasilanie urządzenia na ok.3s załączy sie przekaźnik i wyłacza sie.

Awatar użytkownika
Statyk
-
-
Posty:169
Rejestracja:20 paź 2009, o 23:32
Lokalizacja:GPS

Postautor: Statyk » 12 wrz 2010, o 05:59

Oczywiście wstawiłeś ten rezystor szeregowo pomiędzy bazę tranzystora a nóżkę kontrolera...
Jeśli nie, to złącze B-E tranzystora zwiera wyjście poru, zaś zwieranie B-E bez tego rezystora nie jest najlepszym pomysłem.

misio_72
-
-
Posty:6
Rejestracja:8 cze 2009, o 20:41
Lokalizacja:Świdnica

Postautor: misio_72 » 12 wrz 2010, o 07:48

Witam
Rezysror jest wstawionuy pomiędzy baze a P3.1 i przy zwieraniu B i E przekaznik załacza się a po zwarciu E i C wyłacza sie

Wróć do „Kity AVT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości