Postautor: MarekK » 11 maja 2008, o 17:32

Mam pytanie do tego kitu; ścieżki na wejściu 230V są oddalone od siebie o 0.3mm. Czy jest dozwolone by ścieżki podłączone bezpośrednio do napięcia sieci były w tak małej odległości? Czy są do tego jakieś normy? Nie wiem, czy to składać, czy reklamować, czy brać jakiś pilnik i poprawiać płytkę. To samo dotyczy opornika R8 - odległość od sąsiedniej ścieżki jest jeszcze mniejsza. Zastanawiam się jeszcze do czego służy ogromna dziura na środku płytki. Gdyby była pod opornikiem 10W, to bym zrozumiał - chłodzenie ale ten opornik jest w innym miejscu. Proszę o sugestie co robić z tą płytką.

Marek

Awatar użytkownika
Medicus
-
-
Posty:316
Rejestracja:9 paź 2007, o 22:31
Lokalizacja:Londyn

Postautor: Medicus » 11 maja 2008, o 21:47

Znam tą normę,
pochodzi ona z czasów kiedy oporniki mozna było drutować a w blokach nie wolno było kłaść instalacji miedzianej tylko wyłącznie aluminiową
Zielone strzałki tez były ponoć niezgodne z jakimiś ptrzepisami.
A zobaczcie że Bosch czy Siemens mają się dobrze, gdyby przestrzegay tej normy nie zbudowaliby żadnego alektronarzędzia które dałaby radę przenieść jedna osoba,
a producentów triaków w TO-220 to wogóle najlepiej do więzienia bez wyroku

MarekK
-
-
Posty:125
Rejestracja:9 lis 2004, o 12:13
Lokalizacja:Warszawa

Postautor: MarekK » 12 maja 2008, o 19:46

Medicus,

Dzięki za wkład w dyskusję ale nie odpowiedziałeś na żadne pytanie. To w końcu mogą być tak blisko ścieżki, czy nie? Trochę się boję to składać.

Marek

ar
-
-
Posty:56
Rejestracja:30 maja 2007, o 19:44
Lokalizacja:poznań

avt2815

Postautor: ar » 13 maja 2008, o 20:31

Sprawdziłem w książce "Miernictwo elektroniczne" Z.Karkowski. Książka stara z lat 80-tych, ale podaje wartości,które chyba się niezbyt zmieniły:
Dla napięć 151-300V minimalna odległość między ścieżkami powinna być:
- dla płytki niezabezpieczonej 1,2mm
- dla płytki zabezpieczonej lakierem izolacyjnym 0,75mm
Więc 0,3 mm to trochę mało.

MarekK
-
-
Posty:125
Rejestracja:9 lis 2004, o 12:13
Lokalizacja:Warszawa

Postautor: MarekK » 14 maja 2008, o 18:12

Dzięki Ar. Waham się czy wziąć pilnik i to poprawić, czy też reklamować. W zasadzie nie ma problemu żeby to poprawić ale to by oznaczało, że wszyscy, którzy kupią tą płytkę będą mieli ten sam problem. Może warto byłoby uświadomić AVT, że zrobili takiego babola. Autor podpisany pod atrykułem to Piotr Górecki ale nie wierzę by to on zaprojektował taką płytkę - raczej niemożliwe. Czy w AVT nie ma żadnej kontroli?

Marek

Wróć do „Kity AVT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości