Witam !
ostatnio zauważyłem bład w zestawie avt 1226 tj. opoznione zalaczanie sieci. Chodzi o to, że zle sa poprowadzone scieżki do styków przełączających przekaznika. Wdg. oznaczen na plytce napięcie 230V idzie na styki o nr. 5 i 8, 3 i 6 sa wolne a 4 i 7 do odbiornika. A moim zdanie powinno być tak: 5i 8 wolne, na 3 i 6 napięcie które załącza czyli 230V i 4 i 7 sie zgadza czyli do odbiornika. Dodam że jest tam przekaznik RM 83P/12, sprawdzalem jego mote katalogową i moja teoria raczej się potwierdza.
Pozdrawiam....
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj siębłąd na płytce w kicie avt 1226
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Grzegorz Becker, procesorowiec, robertw, Moderatorzy
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości