Witam.
Mam pewien problem dotyczący pomiarów napięcia za pomocą wbudowanego w AVR (ATMega128) przetwornika A/D. Mianowicie uC mierzy napięcie na wejściu ale wynik jest niższy od napięcia podawanego. Róźnica zależy od wielkości mierzonego napięcia. Początkowo ok 10mv (zakres do ok 200mV) póżniej do 100 i więcej mV (podad 1V).
Napięcie z bateri jest podawane na dzielnik napięcia (rezystor obrotowy 1k) a następnie na wejście uC. Biegun ujemny bateri jest połączony z masą uC. Póbowałem zewrzeć wejście do masy za pomocą rezystora 1M oraz dołączyć kondensator 10n i 100n pomiędzy Vref (używam wewnętrznego źródła napięcia odniesiena 2.56V) do GND oraz VCC. Wejście ADC zostało skonfigurowane jako wejściowe z/bez podciągania. Niestety żadna z tych operacji nie dała efektu.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
Michal
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblemy z pomiarem napięcia
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, r-mik, Moderatorzy
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości