Jaki najlepiej zastosować układ do przełączanie wejść analogowych?
Coś prostego i w miarę taniego... Hm... 4052? Może... A czy ten układ na pewno się do tego nadaje?
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzełącznik
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Jak najbardziej się nadaje, możesz zastosować również 4051 (8 wejść, na jedno wyjście). Jeżeli sygnały wejściowe zmieniają się +/- to jedynie musisz pamiętać aby do VEE podłączyć ujemne zasilanie do VSS masę a do VDD oczywiście +, w przypadku gdy sygnały wejściowe są zawsze większe od zera to VEE należy podłączyć do masy. Również możesz zastosować układ 4053 uwagi jak wyżej. Można również zastosować klucze 4066, są to cztery niezależne klucze analogowe. Wszystko zależy do jakiego zastosowania chcesz uzyć tych układów, wtedy musisz przeanalizować karty katalogowe. Ja stosuję te układy w obwodach analogowych z powodzeniem od wielu lat. Lepszą wersją (jeśli tak mozna powiedzieć) układu 4051 jest układ MAX328 ale trudno dostępny (długo się czeka).