witam
Mam taki moze maly problem
Atmelem steruje zewnetrzne urzadzenie okreslonymi zestawami komend
tylko ze jak wysle cos
Printbin C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C7
i odczytam
Name = Waitkey()
If Err = 0 Then
Incr Bc
B1(bc) = Name
End If
to najpierw mi odczyta to co wyslalem a dopiero pozniej to co urzadzenie odpowiedzialo
czy jakos mozna miedzy tymi komendami wyczyscic bufor aby przy odczycie nie bylo juz tego co nadalem wczesniej
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSerialout + Serialin
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
Re: Serialout + Serialin
Wygląda mi na to , że urządzenie podłączone do proca ma włączone echo.Czy to tajemnicze urządzenia , to tel. komórkowy lub modem GSMwitam
Mam taki moze maly problem
Atmelem steruje zewnetrzne urzadzenie okreslonymi zestawami komend
tylko ze jak wysle cos
Printbin C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C7
i odczytam
Name = Waitkey()
If Err = 0 Then
Incr Bc
B1(bc) = Name
End If
to najpierw mi odczyta to co wyslalem a dopiero pozniej to co urzadzenie odpowiedzialo
czy jakos mozna miedzy tymi komendami wyczyscic bufor aby przy odczycie nie bylo juz tego co nadalem wczesniej
Piotrek
Ależ to nie oznacza , że to urządzenia nie może wysyłać echawitam
to zaden telefon ani modem
to urzadzenie przemyslowe do telemetri
Przy komunikacji asynchronicznej trójprzewodowej , to chyba jedyny sposób na stwierdzenie , czy urządzenie wogóle odebrało przesłane do niego dane i czy te dane są prawidłowe.
Piotrek
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości