Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSTK 200 nie działa
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
Zlozylem standardowy programator STK 200 wedlug schematu ogolnie dostepnego w sieci i.. poracha.. skrocilem kabelki, przeczytałem wszystkie posty jakie były zwiazane z STK 200 i nadal nic Nie rozpoznaje procka... zadnego nawet 89S8252 Zloze jeszcze jeden i zobaczymy... Jezeli ktos ma sprawdzony schemacik STK200 i wszelkie uwago dotyczace montazu prosze o maila
Nie podales zadnych danych na czym go zlorzyles. Podaj cos wiecej bo trudno jest naprawic np samochod jak ktos powie popsula mi sie syrenka! Jesli chcesz robic nowy to masz tu trzy propozycje:
tu na 244 lub 244
na 125
BTW A tu wersja ISP bez zadnej kosci (ale jej nie zalecam bo jak sie pomylisz mozesz latwo uszkodzic port Lpt) druciak
tu na 244 lub 244
na 125
BTW A tu wersja ISP bez zadnej kosci (ale jej nie zalecam bo jak sie pomylisz mozesz latwo uszkodzic port Lpt) druciak
hmm poddaje sie ... podpialem procka bezposrednio do portu i nadal nic .. podejrzewam ze kondensator 100n podpiety do plusa i resetu (bez zadnego rezystora do masy) nie jest dobrym rozwiazaniem.. druga sprawa .. do ISP mam podłączone switche (bez zadnych kondensatorow czy rezystorow podciagajacych) .. raczej watpie czy ma to jakis wplyw.. procek jest ok (w innej płytce sie programuje) , port tez dziala .. stawiam na układ resetu
Posluchaj i przeczytaj to co sie do Ciebie pisze "we are not mindreaders and you must revealed for us yours project" inaczej nikt nie wie co zrobiles i gdzie masz blad. W czesniej Ci podalem 4 (slownie cztery) rozne uklady ISP i one wszystkie dzialaja. Wystarczy ze zrobisz tak jak jest w linkach i nie musisz na nowo odkrywac ameryki i poswiec swoj czas na pisanie nowych programow a nie filozofowanie nad ukladem resetu. To tak jak z komp jesli mu nie dasz danych to nie dostaniesz wynikow. Jeszcze raz odsylam do linkow i jesli masz pytania konkretne to pytaj bo to forum jest blogiem by sie nad soba uzalac ze Twoje uklady nie dzialaja co prawda mamy jedna co moze by i poplakala nad toba ale ona jest jedna na cale forum i musibyc bardzo zajeta
nie uzalam sie nad swoim ukladem.. ale pytam o rade.. co ma wpływ a co nie ma ... efekt jest jeden.. nie dziala tak jak powinno.. po kolei trzeba wykluczac rozne przyczyny .. i o to sie pytam.. czy układ resetu z jednym kondensatorem jest poprawny , czy do isp moga byc podlaczone switche itd jaka jest maksymalna dlugosc kabli itd .. krok po kroku dojdziemy wspolnymi silami dlaczego isp sprawia tyle problemów
To ja tez sie zapytam czy czytales to co Ci podalem i jesli tak to jak tam jest rozwiazany uklad reset i ile i jakie sa kondensatory? Odpowiedz bedzie mile widziana... ale pytam o rade... ... i o to sie pytam.. czy układ resetu z jednym kondensatorem jest popra[fade]wny ...[/fade]
BTW Jak by Ci to nie przeszkadzalo i znalazl bys chwile czasu to powiedz jaki uklad zrobiles (na czym) jak ustawiony masz port Lpt ale jesli jestes zajety pytaniem to oczywiscie musisz odpowiedac
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości