Poszukuje schematu lub porady jak zrobic urzadzenie kture bedzie pilnowało temperaturę
nastawioną np. 90C , pomiar jest w 10 punktach kazde przekroczenie w 1-10 bedzie sygnalizowane i wyłączało urządzenie ma to działac jak STB to znaczy wyłączyc i juz bez ingerencji osoby nie załączyc[shadow=blue][/shadow]
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZabezpieczenie przed przegrzaniem
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Re: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wziąć dowolny mikrokontroler (oferta jest szeroka, z najpopularniejszych to 89C2051 lub 90S2313), przylączyć do niego czujniki temperatury, przekaźniki do terowania grzaniem (schemat wyjdzie sam jak będzie znany mikrokontroler, bo tam nic innego nie da się wymyślić) i napisać odpowiedni program.Poszukuje schematu lub porady jak zrobic ...............
A może jednak da się to zrobić bez angażowania mikroprocesorów i pisania programów?
1. 10 jednakowych komparatorów temperatury (potrzebujemy sygnał 0/1 a nie liniowy): termistor + najtańszy wzmacniacz operacyjny.
2. Układ pośredniczący: 10 tranzystorów BC107 lub 10 bramek NAND typu "otwarty kolektor".
Na bazy tranzystorów lub wejścia bramek podajemy sygnały z komparatorów temperatury.
Wszystkie kolektory łączymy do jednej szyny i przez opornik R do napięcia zasilania.
Wystąpienie "1" na którymkolwiek z komparatorów spowoduje stan "0" na szynie.
3. Przerzutnik R-S: może być scalony, może być zbudowany na 2 bramkach NAND, które nam zostaną z pkt. 2
Do wejścia S łączymy szynę - przekroczenie temperatury w dowolnym punkcie powoduje stan "1" na wyjściu przerzutnika.
Do wejścia R - zewnętrzny przycisk do zerowania przerzutnika i układ zerowania po włączeniu zasilania.
Wyzerowanie przerzutnika jest możliwe dopiero po powrocie szyny do stanu "1".
1. 10 jednakowych komparatorów temperatury (potrzebujemy sygnał 0/1 a nie liniowy): termistor + najtańszy wzmacniacz operacyjny.
2. Układ pośredniczący: 10 tranzystorów BC107 lub 10 bramek NAND typu "otwarty kolektor".
Na bazy tranzystorów lub wejścia bramek podajemy sygnały z komparatorów temperatury.
Wszystkie kolektory łączymy do jednej szyny i przez opornik R do napięcia zasilania.
Wystąpienie "1" na którymkolwiek z komparatorów spowoduje stan "0" na szynie.
3. Przerzutnik R-S: może być scalony, może być zbudowany na 2 bramkach NAND, które nam zostaną z pkt. 2
Do wejścia S łączymy szynę - przekroczenie temperatury w dowolnym punkcie powoduje stan "1" na wyjściu przerzutnika.
Do wejścia R - zewnętrzny przycisk do zerowania przerzutnika i układ zerowania po włączeniu zasilania.
Wyzerowanie przerzutnika jest możliwe dopiero po powrocie szyny do stanu "1".