witam!
projektuje wlasnie klad gdzie 2 at90s8515 musza sie dogadac poprzez protokol 1Wire.
problem lezy w tym, ze jeden z nich zasilany jest 5V, a drugi 3V.
polaczenie jest wykonane przy uzyciu tylko 2 przewodow: masy i transmisynego.
jesli transmiaja jest tylko od tego spod 5V do tego na 3V to wystarczy dzielnik rezystancyjny przy tym drugim.
co zrobic zeby mozliwa byla transmisja w obie strony?
jesli ten na 3V przesylalby bezposrednio dane, z pominieciem dzielnika, to ten na 5V dal by rade odczytywac bo 3V to juz dla niego 1logiczna, ale z tym dzielnikiem - klapa.
czy np. w tym zasilanym 3V wysylac z innego pinu niz odbierac? wowczas transmisja bezposrednio w linie, a odbior poprzez dzielnik?
moze jakies klucze wykonac na mosfetach?
wazne jest to ze ten zasilany 3V po zakonczeniu przesylania danych idzie w power-down i nie mam mowy o tym zeby jakies tranzystory pracowaly wowczas (ten na 5V mozna odlaczyc od linii), bo uklad jest zasilany bateryjnie.
moze zastosowac jakies konwertery napiecia?
co o tym sadzicie?
czy ktos moze robil juz cos takiego?
wsze info mile widziane
pozdro4all
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięsprzeganie 2 uP protokolem 1Wire przy roznym zasilaniu
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości