Witam
Jestem tu nowy i mlody wiec chcialbym zapytac o cos bardziej zaawansowanych elektronikow
Postanowilem zrobic sobie zasilacz
Wykozystuje trafo toroidalny 2x12V ale potrzebny mi 1x24 czy mozna polaczyc kable z wyprowadzen zeby zrobic 1x24 ??jesli tak to prosze o podpowiedz sa 4 kable 2 czarne i 2 zielone tylko ze na jednym czarnym i jednym zielonym jest dodatkowa koszulka czy trzeba polaczyc te z dodatkowa koszulka i te bez razem ?? czy moze kolorami zielone razem i czerwone razem
No i 2 pytanie
czy zakres woltomierza 20V znaczy ze bedzie on mierzyl napiecie do 20v a wiecej grozi jego zniszczeniem ??
mam modul woltomierza do mojego zasilacza i jest tam zakres 20Vale zasilacz jest od 0-30 wiec czy bedzie pokazywal 30V ??
z gory dziekuje za podpowiedzi
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPytanie o trfo i woltomierz
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Jeżeli budujesz zasilacz na maksymalne napięcie 30V to stosując trafo 24V jesteś na granicy wymaganego napięcia na dobrą stabilizację przy 30V (24V*1,41=33,8V ) ponieważ musisz uwzględnić spadek napięcia na mostku (2 razy napięcie diody) oraz niezbędny zapas napięcia na element regulacyjny stabilizatora, ale oczywiście nie znam szczegółów tego zasilacza i pewnie w zupełności Ci to wystarczy
witam
dzieki za wsazowki
co do trafo to trudno cokolwiek zauwazyc bo wszystko pozaklejane jest a ciac tam nic nie chce czy mozna to srawdzic podlaczajac trafo do pradu nastawic miernik uniwersalny na AC i zobaczyc co bedzie na wyjsciu ??
codo tego woltomierza to co musialbym zrobic zeby mierzyl napiecie do 30V jesli dobrze kumam to trzeba bedzie jakies rezystory pozamieniac
co do zasilacza jest to kit AVT 2018 (zasilacz lutownicy i zasilacz warsztatowy) do tego mam panelowy modul woltomierza Nord Electronic MNE 046m na ICL 7107 (juz poskladany bo za wysokie progi jak na poczatkujacego)
zasilacz obsluguje lutownice 24V 50W i 2 wyjscie DC 2,5-30V przynajmniej tak na schematach pisze do moich zastosowan bedzie to idealny zasilacz
dzieki za wsazowki
co do trafo to trudno cokolwiek zauwazyc bo wszystko pozaklejane jest a ciac tam nic nie chce czy mozna to srawdzic podlaczajac trafo do pradu nastawic miernik uniwersalny na AC i zobaczyc co bedzie na wyjsciu ??
codo tego woltomierza to co musialbym zrobic zeby mierzyl napiecie do 30V jesli dobrze kumam to trzeba bedzie jakies rezystory pozamieniac
co do zasilacza jest to kit AVT 2018 (zasilacz lutownicy i zasilacz warsztatowy) do tego mam panelowy modul woltomierza Nord Electronic MNE 046m na ICL 7107 (juz poskladany bo za wysokie progi jak na poczatkujacego)
zasilacz obsluguje lutownice 24V 50W i 2 wyjscie DC 2,5-30V przynajmniej tak na schematach pisze do moich zastosowan bedzie to idealny zasilacz
witam
jest na trafo etykieta jest tam napisane 2x 12V-2x1,41A
testowalem to zeby w jakis sposob uzyskac 24v ale bez pozytywnych rezultatow
sa 4 przewody
zielony cienki zielony gruby razem daja 13v
czarny cienki i czarny gruby razem daja 13v
tesowalem wszystkie kombinacje nawet zwieralem przy kazdej probie dostawalem 13v
jest to naprawde trudna sytuajca i chcialbym ja jakos rozwiazac prosze o wskazowki
jest na trafo etykieta jest tam napisane 2x 12V-2x1,41A
testowalem to zeby w jakis sposob uzyskac 24v ale bez pozytywnych rezultatow
sa 4 przewody
zielony cienki zielony gruby razem daja 13v
czarny cienki i czarny gruby razem daja 13v
tesowalem wszystkie kombinacje nawet zwieralem przy kazdej probie dostawalem 13v
jest to naprawde trudna sytuajca i chcialbym ja jakos rozwiazac prosze o wskazowki
Jeśli trafo to 2x12V~ to nie ma bata....musi być 24 po podłączeniu uzwojeń w szereg.
Spróbuj tak.
cienki zielony z cienkim czarnym i zmierz napięcie na grubym zielonym i grubym czarnym.
Jak lipa to zrób.
gruby czarny z cienkim zielonym i zmierz
Lub wszystko odwrotnie...to musi działać nie ma że nie.
Spróbuj tak.
cienki zielony z cienkim czarnym i zmierz napięcie na grubym zielonym i grubym czarnym.
Jak lipa to zrób.
gruby czarny z cienkim zielonym i zmierz
Lub wszystko odwrotnie...to musi działać nie ma że nie.
no i zadzialalo musialem to pominac w jakis sposob ale teraz to juz niewane
po podlaczeniu wszystkiego i uruchomieniu zasilacza pojawila sie pierwsza szopka
na wyjsciu napiecia zasilajacego woltomierz +5V jest +10V i jest to dla mnie dziwne trzeba bedzie poszukac
wielkie dzieki dla wszystkich ktorzy pomogli w pierwszym odpaleniu mojego pierwszego ukladu
Pozdrowionka
po podlaczeniu wszystkiego i uruchomieniu zasilacza pojawila sie pierwsza szopka
na wyjsciu napiecia zasilajacego woltomierz +5V jest +10V i jest to dla mnie dziwne trzeba bedzie poszukac
wielkie dzieki dla wszystkich ktorzy pomogli w pierwszym odpaleniu mojego pierwszego ukladu
Pozdrowionka
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości