Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Rownolegle dołączanie akumulatora do UPS-a

Awatar użytkownika
Kubus
-
-
Posty:33
Rejestracja:11 lut 2003, o 11:41
Lokalizacja:Warszawa
Rownolegle dołączanie akumulatora do UPS-a

Postautor: Kubus » 13 paź 2004, o 11:27

Hej,

U znajomego jest USP przy serwerze w ktorym siedzi akumulator rzędu 7AH i sa problemy bo bywają pady prądu koło godziny i niestety UPS tego nie wytrzymuje. Podobno bez wpływu na jego prace można dołączyc drugi równoleglem, większy, np 38AH co wyjdzie znacznie taniej niz zakup nowego UPS-a, co o tym sadzicie?, bedą sie dłużej ładowały, ale też duzo dłużej trzymaly :)

Awatar użytkownika
end
admin
admin
Posty:4977
Rejestracja:7 maja 2003, o 11:18
Lokalizacja:Jedlina Zdrój
Kontaktowanie:

Postautor: end » 13 paź 2004, o 11:39

No,dobry pomysł więcej ah to dłużej potrzyma.
Zobacz jak w praktyce :)

Awatar użytkownika
Krzysztof Gorski
-
-
Posty:80
Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
Lokalizacja:Elbląg
Kontaktowanie:

Postautor: Krzysztof Gorski » 13 paź 2004, o 21:12

Musisz wiedziec że nie można dowolnie zwiększać pojemności akumulatora, niektóre ups-y mają ograniczony czas pracy i nie mogą pracować kilku godzin. Bardzo często parametry ups-ów sa wyżyłowane do granic możliwości.

radzio
Moderator
Moderator
Posty:967
Rejestracja:13 maja 2003, o 10:33
Lokalizacja:Sosnowiec
Kontaktowanie:

Postautor: radzio » 13 paź 2004, o 21:16

Niektóre z UPSów mają specjalne gniazda, właśnie do podłączenia zewnętrznego akumulatora. Ale musisz wtedy sprawdzić, jaki akumulator możesz podłączyć. Wymagana będzie chyba też ponowna kalibracja UPSa (raczej robota dla serwisu).

Andy17
-
-
Posty:5
Rejestracja:19 kwie 2004, o 08:45
Lokalizacja:Wrocław
Kontaktowanie:

Postautor: Andy17 » 13 paź 2004, o 21:35

a tak w ogóle to chyba należy zaznaczyć że UPS-y generalnie nie są "agregatami prądotwórczymi", a jedynie mają służyć bezpiecznemu wyłączeniu serwera gdy zanik napięcia przekracza czas kilka minut...

Awatar użytkownika
Kubus
-
-
Posty:33
Rejestracja:11 lut 2003, o 11:41
Lokalizacja:Warszawa

Postautor: Kubus » 13 paź 2004, o 21:45

a tak w ogóle to chyba należy zaznaczyć że UPS-y generalnie nie są "agregatami prądotwórczymi", a jedynie mają służyć bezpiecznemu wyłączeniu serwera gdy zanik napięcia przekracza czas kilka minut...
Generatorami nie, ale pewnymi magazynami pradu... a to jaka maja pojemnosc i jaka moc bedziemy chcieli pobrac ma wplyw na to, ile wytrzymaja przy braku pradu. Mocy serwera sie nie zmniejszy, za to mozna zwiekszyc pojemnosc akumulatorow, wydaje mi sie, ze jak sie podlaczy rownolegle akumulator lub zmieni oryginalny na duzo wiekszy, to prad ladowania sie nie zmieni, tylko czas przy tym samym pradzie.... mam racje?, jak nie to czym sie rozni poza pojemnosci taki akumulator i jaki moze miec wplyw na uklad ladujacy?

Truman
-
-
Posty:5
Rejestracja:14 paź 2004, o 12:54
Lokalizacja:Maków Podh.
Kontaktowanie:

Postautor: Truman » 14 paź 2004, o 13:03

Generalnie to sprawa występuje następująco. Ilosć i pojemność akumlatora zależna jest od mocy UPS - tutaj są dwa ograniczenia. 1. Czas pracy z akum. moze byc ograniczony wydajnością przetwornicy, przy dłuzszym czasi pracy moze się przegrzac - czesto pomaga dodatkowy wentylator. 2 Problem to jest z ładowanie tego akumlatora. Standardowe ładowarki w UPS mają ograniczenie prądowe i mimio dłuzszego czasu ładowania i tak nie bedą w stanie doładować akumlatora. O ile proble 2 jest do ominięcia to jezeli przetwornica ma ograniczony czas pracy (czesto jest to zapisane w procesorze) to nic nie pomoze. Podaj mi jaki masz UPS to moze cos pomoge !

Awatar użytkownika
Kubus
-
-
Posty:33
Rejestracja:11 lut 2003, o 11:41
Lokalizacja:Warszawa

Postautor: Kubus » 14 paź 2004, o 14:22

Wlasciwie sa 2 UPS-y, jeden to APC - Smart UPS 420 (wiekszy) a drugi to Active Power 600 (mniejszy) W obu dobrze byloby podpiac dodatkowo (albo zamienic) po akumulatorku 380Ah

radzio
Moderator
Moderator
Posty:967
Rejestracja:13 maja 2003, o 10:33
Lokalizacja:Sosnowiec
Kontaktowanie:

Postautor: radzio » 14 paź 2004, o 15:31

Wlasciwie sa 2 UPS-y, jeden to APC - Smart UPS 420 (wiekszy) a drugi to Active Power 600 (mniejszy) W obu dobrze byloby podpiac dodatkowo (albo zamienic) po akumulatorku 380Ah
O ile dobrze pamiętam, to w Smartach po każdej wymianie akumulatora (na ten sam typ oczywiście) konieczna jest kalibracja, aby UPS poznał charakterystykę ładowania akumulatora. Wymianę akumulatora jak i kalibrację powinien wykonać autoryzowany serwis. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby serwis zgodził się na taką modyfikację. Pozostaje działanie samodzielne, tylko można wtedy coś zrobić "nie tak".

Awatar użytkownika
Maybe
-
-
Posty:63
Rejestracja:19 wrz 2004, o 19:58
Lokalizacja:Dziebieszyce
Kontaktowanie:

Postautor: Maybe » 14 paź 2004, o 20:26

A tak zupełnie nie na temat, chociaż może... Czy UPSy można łączyć szeregowo? Mam na myśli zasilanie UPSa z UPSa.

Maybe

Truman
-
-
Posty:5
Rejestracja:14 paź 2004, o 12:54
Lokalizacja:Maków Podh.
Kontaktowanie:

Postautor: Truman » 15 paź 2004, o 09:52

O niestety na APC sie nie znam. A co do łączenia szeregowego to producenci nie zalecają połączenia nawet z listwą zasilającą - prawdopodobnie filtr wew. zakłucił by pracę układu pomiarowego na wej. UPS.

Awatar użytkownika
Krzysztof Gorski
-
-
Posty:80
Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
Lokalizacja:Elbląg
Kontaktowanie:

Postautor: Krzysztof Gorski » 15 paź 2004, o 13:49

Zasilanie UPSa z UPSa to dosć kuriozalny pomysł.

Awatar użytkownika
Maybe
-
-
Posty:63
Rejestracja:19 wrz 2004, o 19:58
Lokalizacja:Dziebieszyce
Kontaktowanie:

Postautor: Maybe » 16 paź 2004, o 21:41

Zasilanie UPSa z UPSa to dosć kuriozalny pomysł
A można szerzej?

Maybe

Awatar użytkownika
Krzysztof Gorski
-
-
Posty:80
Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
Lokalizacja:Elbląg
Kontaktowanie:

Postautor: Krzysztof Gorski » 17 paź 2004, o 07:50

Dziwaczny!
I najprawdopodobniej tak połączone UPSy źle by pracowały. Możliwe jest również że doprowadziło by to do ich uszkodzenia :573: .

radzio
Moderator
Moderator
Posty:967
Rejestracja:13 maja 2003, o 10:33
Lokalizacja:Sosnowiec
Kontaktowanie:

Postautor: radzio » 17 paź 2004, o 08:45

Ponieważ nie wszystkie UPSy dają na wyściu czystą sinusoidę, to "drugi" UPS, zasilany z pierwszego najprawdopodobniej odbierze to jako złą jakość napięcia wejściowego i będzie cały czas pracował na akumulatorze, pomimo tego że na jego wejściu będzie naipięcie.

Awatar użytkownika
Krzysztof Gorski
-
-
Posty:80
Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
Lokalizacja:Elbląg
Kontaktowanie:

Postautor: Krzysztof Gorski » 17 paź 2004, o 19:29

Proponuję sprawdzić praktycznie. tylko kto to zrobi :?

Awatar użytkownika
Maybe
-
-
Posty:63
Rejestracja:19 wrz 2004, o 19:58
Lokalizacja:Dziebieszyce
Kontaktowanie:

Postautor: Maybe » 17 paź 2004, o 21:35

To prawda, nie wszystkie UPS-y dają czystą sinusoidę, jednak producenci ze względu na harmoniczne (i związane z nimi zjawiska fizyczne) starają się, aby sygnał wyjściowy był jak najczystszy. Tak więc - mimo trywialności pomysłu - jest szansa na to, że zadziała (?). Niech tylko gdzieś dopadnę jakieś Smart APC :wink:

Maybe

Wróć do „Elektronika - tematy dowolne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości