Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVR i sterowanie przekaźnikami.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
Czy spotkał się ktoś może z problemem resetowania się procesora w momencie wysterowywania jednocześnie dwóch przekaźników poprzez tranzystory np. BC557?
Mialem podobne problemy i dlugo sie z nimi mordowałem. Mam tylko jeden przekaźnik w układzie, ale w układzie jest też zasilacz beztransformatorowy...przy każdym przełączeniu przekaźnika procek sie resetował (90s2313). Same kondensatory działały w dobrym stopniu, ale ta metoda nie była pewna na 100%. Zrobiłem coś innego. Nóżke reset procesora (nr 1) podpiąłem do 5V i....dodatkowo niedaleko umieściłem kondensatory filtrujące zasilanie. Do tej pory żaden procesor w żadnym układzie jeszcze sie nie zresetował przy przełączaniu przekaźnika więc uznaję, zę metoda ta jest pewna na 100%.
"Nóżke reset procesora (nr 1) podpiąłem do 5V"
nigdy nie zostawiaj niewykorzystanego wyprowadzenia bez utrzymania go na jakimś potencjale, najlepiej podłącz przez rezystor np 4K7 do Vcc, chyba że w datasheet pisze żeby zostawić.
"dodatkowo niedaleko umieściłem kondensatory filtrujące zasilanie"
kondensatory dawaj zawsze przy każdym scalaku.
ja jak używam przekaźniki to stosuje je na innym potencjale żeby mi Vcc układów nie zaśmiecał podczas przejścia stanów
nigdy nie zostawiaj niewykorzystanego wyprowadzenia bez utrzymania go na jakimś potencjale, najlepiej podłącz przez rezystor np 4K7 do Vcc, chyba że w datasheet pisze żeby zostawić.
"dodatkowo niedaleko umieściłem kondensatory filtrujące zasilanie"
kondensatory dawaj zawsze przy każdym scalaku.
ja jak używam przekaźniki to stosuje je na innym potencjale żeby mi Vcc układów nie zaśmiecał podczas przejścia stanów
mialem tez problemy z resete ale zródło zklucen było inne.... u mnie pomogło załozenie dodatkowego rezystora podciagającego reset zdajesie było to cos kolo 10k i zblokowanie go kondensatorem ja dalem 1nF ale u ciebie czestotliwosc zaklucn moze byc inna wiec i C musisz dobrac eksperymentalnie. no ale przy takim rozwiazaniu troche ogranicza sei kozystanie z resetu bo kondensator ma jakis czas przeładowania
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości