mam następujący problem:
Zaistalowałem sobie ostatnio system alarmowy w którym w trakcie czuwania na wyjściach dla sygnalizatorów
jest napięcie +12V. Kiedy alarm zostanie pobudzony napięcie na wyjściach spada do 0V, a sygnalizator
zewnętrzny który posiada własne zasilanie z osobnej lini zasilającej (oraz akumulatora) zaczyna "wyć".
Postanowiłem doinstalować do systemu sygnalizator wewnętrzny, ale ten jest zasilany z bezpośrednio z wyjścia
centrali - działa wtedy, kiedy na linii jest +12V (czyli w trakcie czuwania) Potrzebuję schemat układu który tak
jak w przypadku sygnalizatora zewnętrznego wykryje 0V na wyjściu centrali i z jakiegoś osobnego źródła
zasilania uruchomi sygnalizator wewnętrzny. Dodam że mój sygnalizator wewnętrzny zasilany jest napięciem
+12V i pobiera prąd maksymalnie 120 mA.
Zaistalowałem sobie ostatnio system alarmowy w którym w trakcie czuwania na wyjściach dla sygnalizatorów
jest napięcie +12V. Kiedy alarm zostanie pobudzony napięcie na wyjściach spada do 0V, a sygnalizator
zewnętrzny który posiada własne zasilanie z osobnej lini zasilającej (oraz akumulatora) zaczyna "wyć".
Postanowiłem doinstalować do systemu sygnalizator wewnętrzny, ale ten jest zasilany z bezpośrednio z wyjścia
centrali - działa wtedy, kiedy na linii jest +12V (czyli w trakcie czuwania) Potrzebuję schemat układu który tak
jak w przypadku sygnalizatora zewnętrznego wykryje 0V na wyjściu centrali i z jakiegoś osobnego źródła
zasilania uruchomi sygnalizator wewnętrzny. Dodam że mój sygnalizator wewnętrzny zasilany jest napięciem
+12V i pobiera prąd maksymalnie 120 mA.
Niestety, podłączenie do wyjścia przekaźnika powoduje spadek napiecia do poziomu który uruchamia alarm w sygnalizatorze zewnętrznym. Do wyjścia musi być podłączone urządzenie o dużej "oporności". Jakaś baza tranzystora, albo co....Może układ z przekaźnikiem? +12V przekaźnik zwarty 0V rozwarty i stan przewodzenia.
Chyba że czegoś nie skumalem to sorry.
Błagam o schemat jakiś bo inaczej nie zrobię tego sygnalizatora!
No właśnie... ale jak? Nie jestem asem elektroniki i nie potrafię wykombinowywać takich rozwiązań. Z resztą rozwiązanie może być dowolne: na tranzystorach, bramkach logicznych i cokolwiek innym, byle by działało... tyle tylko że nie potrafię konstruować takich rzeczy.A może zrobić to na jakimś optotriaku?
Jeśli komuś się przyda to :
http://www.eres.w3.alpha.pl/index1.php?text=136
Może znajdziemy jeszcze lepszy i prostszy pomysł
http://www.eres.w3.alpha.pl/index1.php?text=136
Może znajdziemy jeszcze lepszy i prostszy pomysł
tranzystor bipolarny lub unipolarny... no-no wszystko fajnie. A może jakiś konkretny typ, a moźe jeszcze lepiej: konkretny schemat? Fajnie by było.A jak chcesz sterowac tym triakiem przy zasilaniu napieciem stalym?A może zrobić to na jakimś optotriaku?
Mozesz zastosowac tranzystor (bipolarny lub unipolarny) i przez niego zasilac sygnalizator wewnetrzny.
Ludzie pomórztaaaaaa! dajcie kartkę z schematem i już grzeję lutownicę
Nie ma mozliwosci zalaczania zalacznikow:
http://www.elemid.republika.pl/polaryza ... yzacji.pdf (schemat narysowany przez Kamilkozi) zaczepniety z viewtopic.php?t=10491
Zrob tak (ze schematu na linku) wywal wszystko oprocz T3 w miejscu oznaczonym (+/-) podlacz GDN a pomiedzy tranzystor a VCC wlacz swoj sygnalizator wewnetrzny. Sterowanie pod sterowanie a w ukladzie centralki musisz znalesc wydajne zrodlo 12V do zasilania ukladu, 12V do VCC a mase pod GDN.
Ps. wstaw opornik 10k pomiedzy sterowanie
http://www.elemid.republika.pl/polaryza ... yzacji.pdf (schemat narysowany przez Kamilkozi) zaczepniety z viewtopic.php?t=10491
Zrob tak (ze schematu na linku) wywal wszystko oprocz T3 w miejscu oznaczonym (+/-) podlacz GDN a pomiedzy tranzystor a VCC wlacz swoj sygnalizator wewnetrzny. Sterowanie pod sterowanie a w ukladzie centralki musisz znalesc wydajne zrodlo 12V do zasilania ukladu, 12V do VCC a mase pod GDN.
Ps. wstaw opornik 10k pomiedzy sterowanie
Wykombinowałem taki o to schemat na podstawie tego co wcześniej mi napisałeś - o to chodzi?Nie ma mozliwosci zalaczania zalacznikow:
http://www.elemid.republika.pl/polaryza ... yzacji.pdf (schemat narysowany przez Kamilkozi) zaczepniety z viewtopic.php?t=10491
Zrob tak (ze schematu na linku) wywal wszystko oprocz T3 w miejscu oznaczonym (+/-) podlacz GDN a pomiedzy tranzystor a VCC wlacz swoj sygnalizator wewnetrzny. Sterowanie pod sterowanie a w ukladzie centralki musisz znalesc wydajne zrodlo 12V do zasilania ukladu, 12V do VCC a mase pod GDN.
Ps. wstaw opornik 10k pomiedzy sterowanie
http://www.filek.prv.pl/schemat.bmp
ps.
jeśli tak to mógłbyś mi powiedzieć jaki dokładnie tranzystor mógł by to być? (jakiś typ, oznaczenie - sygnalizator "bierze" max 120 mA)
ACeK, tak jak to wytłumaczyłeś i tak jak narysował schemat, na tej podstawie filek dostępny tu http://www.filek.prv.pl/schemat.bmp bedzie to działać, ale w tym połączeniu napięcie na bramce (sterujące) musi spaść poniżej masy, o kilka V. Myślę, że wynika to z twojego drobnego przeoczeniaNie ma mozliwosci zalaczania zalacznikow:
http://www.elemid.republika.pl/polaryza ... yzacji.pdf (schemat narysowany przez Kamilkozi) zaczepniety z viewtopic.php?t=10491
Zrob tak (ze schematu na linku) wywal wszystko oprocz T3 w miejscu oznaczonym (+/-) podlacz GDN a pomiedzy tranzystor a VCC wlacz swoj sygnalizator wewnetrzny. Sterowanie pod sterowanie a w ukladzie centralki musisz znalesc wydajne zrodlo 12V do zasilania ukladu, 12V do VCC a mase pod GDN.
Ps. wstaw opornik 10k pomiedzy sterowanie
filek twój chemat jest prawie dobry. Poprawić go można poprzez zamianę MOSFETa z sygnalizatorem, czyli sygn. ma być od strony masy a tranzystor ma być podłączony żródłem(S) do VCC. Masz jeszcze żle oznaczone wyprowadzenia tranzystora, zamienione są S(żródło) i D(dren). Czyli to wyprowadzenie, które łączy się ze środkiem(tą strzałką) to S, i to ono ma być podłączone do plusa zasilania. Opornik 10k nie jest konieczny, możesz go zastąpić zworą.
W tym poprzednim połączeniu, według tego schematu http://www.filek.prv.pl/schemat.bmp . To nie może działać. Napisz jak to uruchomiłeś, może coś inaczej podłączyłeś , a może to ja za mało sypiam i żle rozumuję....OK, zrobiłem - działa. Dzięki wszystkim za pomoc.
Niewiem jakiego MOSFETa uzyłeś, ale proponuję Ci BS250.
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... bs250p.pdf według noty może przyjąć 230mA, czyli wystarczy.
http://www.filek.prv.pl/schemat.bmp układ według tego schematu mógł jednek jako tako działać, jest to przecież wtórnik źródłowy. Po podaniu masy na wejście sterujące sygnalizator zostaje zasilony napięciem pomniejszonym o napięcie Vgs(threshold), (dla BS250 typowo Vgs(th) = 2V). Czyli układ mógł pracować, lepiej jednak jak podłączysz to tak jak pisałem w poprzenim poście, wtedy sygnalizator będzie zasilany pełnym napięciem po podaniu masy na wejście sterujące.
http://212.57.231.17/datasheetarchive/D ... S86229.pdf tu masz inny katalog BS250
http://212.57.231.17/datasheetarchive/D ... S86229.pdf tu masz inny katalog BS250
Jaka to centrala
jaka to centrala moze wystarczylo tylko przeprogramowac wyjscia???
Mysle, ze jest proste rozwiazanie Twojego problemu
Cewka przekaznika zapięta na wyjście alarmowe centralki.
Trzy styki wykonawcze przekażnika: jeden wspólny (COM), drugi normalnie zwarty (NC) ze wspólnym i trzeci normalnie rozwarty ze wspólnym (NO).
Na wspólny podajesz +12V na stałe.
Ze styku NC sterujesz sygnalizator dodatkowy a drugi biegun sygnalizatora podlączasz do masy.
Ze styku NO sterujesz Sygnalizator a wlasnym zasilaniem.
Działanie jest nastepujace:
Przy zaniku napiecia z centrali(+12V) przekaznik puszcza i zdejmuje napiecie z sygnalizatora zasilanego Przez styk NO a podaje napiecie na styk NC do wysterowania sygnalizatora dodatkowego.
Cewka przekaznika zapięta na wyjście alarmowe centralki.
Trzy styki wykonawcze przekażnika: jeden wspólny (COM), drugi normalnie zwarty (NC) ze wspólnym i trzeci normalnie rozwarty ze wspólnym (NO).
Na wspólny podajesz +12V na stałe.
Ze styku NC sterujesz sygnalizator dodatkowy a drugi biegun sygnalizatora podlączasz do masy.
Ze styku NO sterujesz Sygnalizator a wlasnym zasilaniem.
Działanie jest nastepujace:
Przy zaniku napiecia z centrali(+12V) przekaznik puszcza i zdejmuje napiecie z sygnalizatora zasilanego Przez styk NO a podaje napiecie na styk NC do wysterowania sygnalizatora dodatkowego.
Wszystko wyjaśniło mi się w głowie kiedy dorwałem schemat sygnalizatora SD 3001. Tam podano schemat wyjścia sygnalizacyjnego mojej centrali (Satel C4V1). Jak go zobaczyłem.... pięć minut poźniej wszystko działało bez zarzutu, bez uzycia jakiegokolwiek elementu... Mimo to dziękuje wszystkim którzy się udzielili się na tym forum...
ACeK, tak jak to wytłumaczyłeś i tak jak narysował schemat, na tej podstawie filek dostępny tu http://www.filek.prv.pl/schemat.bmp bedzie to działać, ale w tym połączeniu napięcie na bramce (sterujące) musi spaść poniżej masy, o kilka V. Myślę, że wynika to z twojego drobnego przeoczenia
Kamilkozi masz racje jesli sie sygnalizator podlaczy sie w obwodzie drenu (D) a masa powinno byc ok oops sorry