Centrala pożarowa
Elementy
Siłownik, przycisk przewietrzania jak i PLC są te same co w poprzedniej części prezentacji, tak więc nie będę ponownie ich omawiał, a jedynie zapraszam do przeczytania części 2 mojej prezentacji. Pozostał również stabilizator LM7812, z racji potrzeby 12 V DC do zasilania czujki. I tu pojawia się nasza nowość, czyli czujka firmy SATEL TSD-1.
Jest to czujka optyczno-temperaturowa. Wykrycie pożaru odbywa się:
1. Poprzez wykrycie cząstek dymu w torze optycznym
2. Przekroczenie progu temperatury ( 54 – 65 °C )
3. Przyrost temperatury w określonym czasie
Czujkę możne podłączyć poprzez tzw, linię 2EOL. Jest to linia parametryzowana. Charakteryzuje się ona odpowiednią rezystancją. W stanie czuwania czujka na swoich zaciskach sygnałowych ma rezystancję 1100 Ω, a w razie pożaru rezystancja zmienia się na 2200 Ω. Po podaniu 12 V na czujkę oraz podpięciu czujki do dzielnika napięciowego możemy rozróżnić 4 stany linii:
1. Stan rozwarcia ( brak czujki)
2. Stan czuwanie
3. Stan pożarowania
4. Stan zwarcia linii
Zależnie od tego jaki stan ma linia sygnałowa, występuje odpowiednie napięcie na linii ADC. Napięcie to jest podawane na wejście analogowe sterownika PLC.
Podłączenie
Siłownik jak i zasilanie 24 VDC podłączamy tak samo jak w wcześniejszej centralce wykrywającej czad. Elementy zostały podłączone do sterownika następująco:
- 24 VDC :
- 24 VDC z zasilacza
- Przycisk przewietrzania
- IN stabilizatora LM7812
- Wejście COM0 sterownika PLC ( dioda LED : czerwona )
- Wejście COM1 sterownik PLC (dioda LED : żółta )
- Wejście COM2 sterownik PLC ( dioda LED : zielona )
- Wejście COM4 sterownika PLC ( siłownik )
GND - GND z zasilacza
- GND stabilizatora LM7812
- GND czujki dymu TSD-1
- Wejście COM5 sterownika PLC ( siłownik )
Elementy - I1: Przewietrzanie otwieranie
- I2: Przewietrzanie zamykanie
- I23: Wejście analogowe podpięte pod linię sygnałową z czujki dymu
- Q4: Wejście 1 siłownika
- Q5: Wejście 2 siłownika
- Q10: Wejście 2 siłownika
- Q11: Wejście 1 siłownika
Diody służą sygnalizacji:
- Dioda D1(czerwona): Sygnalizacja pożaru
- Dioda D2(żółta): Sygnalizacja usterki ( zwarcie linii, odłączenie czujki)
- Dioda D3(zielona):Sygnalizacja pracy centrali
Oprogramowanie zostało napisane w dedykowanym środowisku WindLDR v7 w trybie FBD. Oto jego widok:
Dolna część składająca się z układów B0006, B0009, T001, B008, B007, B0010, T002, I001, I002, Q0004, Q0010, Q0005, Q0011 została skopiowana z wcześniejszego projektu i służy do sterowania zasilaniem siłownika.
Część obsługująca czujkę składa się z układów :
- I023- Wejście analogowe
- B000, B001, B002, B003 – STTG (Schmitt Trigger)
- T000 – Licznik
- B0004 – Bramka OR
- Q000, Q0001, Q0002 – Wyjścia cyfrowe
- M8125 – rejestr specjalny
Licznik T000 służy do opóźnienia w sprawdzania czujki przy włączaniu zasilania. Po załączeniu zasilania na czujnik, przez kilka pierwszych sekund panuje stan pożaru. Dopiero po około 1 sekundzie stan na linii sygnałowej zmienia się na stan czuwania.
Bramka OR służy zebraniu sygnałów. Wyjścia cyfrowe służą do załączenia diod LED.
Poszczególne rysunki pokazują stan linii w 4 szczególnych przypadkach:
1. Stan czuwania
2. Stan braku czujki
3. Stan zwarcia linii
4. Stan pożaru
Działanie
Po załączeniu zasilania do sterownika są odliczane 2 sekundy, po czym jest sprawdzany stan linii, i w razie braku usterki zaświecana jest zielona dioda LED. W razie wyciągnięcia czujki lub zwarcia czujki, zaświecana jest żółta dioda LED. W razie wykrycia pożaru zaświecana jest czerwona dioda LED i załączany jest siłownik. Siłownik działa dopóki czujka pożaruje, albo nie odłączy go krańcówka w siłowniku. Aby zresetować czujkę po pożarze należy wyłączyć na chwilę zasilanie, a potem ponownie je załączyć. Sposób sterowania siłownikiem opuszczę. Dla zainteresowanych odsyłam do wcześniej części mojej prezentacji, gdzie jest to wytłumaczone. Podobnie jak przycisk służący przewietrzaniu.
Poniżej filmik prezentujący działający układ: