Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Licznik modulo 3

Grzesieks1987
-
-
Posty:3
Rejestracja:4 mar 2010, o 16:58
Lokalizacja:nowy dwor maz
Licznik modulo 3

Postautor: Grzesieks1987 » 10 mar 2010, o 18:54

Witam, może ktoś mi podpowiedzieć jak zbudować licznik modulo 3 liczący w tył na przerzutnikacj JK i elementach NAND. Gdzie podłączyć wejścia zerujące, Jak rozpisać tabele stanów,

Awatar użytkownika
Darlington
-
-
Posty:574
Rejestracja:12 lis 2007, o 18:18
Lokalizacja:stąd!

Postautor: Darlington » 11 mar 2010, o 00:15

Potrzebujesz 2 przerzutników JK.
Stany idą tak: 10->01->00->10-> ...

Musisz wyprowadzić równania na Ja, Ka, Jb, Kb.
Zapisz to w tabelce:

np.

Kod: Zaznacz cały

stan / stan następny / JaKa / JbKb a b / a+ b+ ----------------------------------- 10 / 01 / x1 / 1x 01 / 00 / 0x / x1 itp...
tu się przyda tabela wzbudzeń dla przerzutnika JK. Czyli tabelka Q->Q+

Teraz Ja, Ka, Jb i Kb w siatki Karnaugha i minimalizacja względem a,b (a i b oznaczam bity stanu), czyli 4 siatki Karnaugha. Potem przekształcenie tych równań na postać możliwą do zrealizowania na NANDach (mogą być przydatne prawa de'Morgana i przekształcenia z algebry Boole'a) i łączymy wszystko wg otrzymanych równań.

Wejście zerujące - po co? Ten układ będzie miał zamkniętą trajektorie stanów i będzie zliczał w cyklu 2->1->0->2->1->0->2->...