kit 414 BLAD !

awatar100
-
-
Posty:420
Rejestracja:27 cze 2003, o 07:55
Lokalizacja:Gdańsk
Kontaktowanie:
kit 414 BLAD !

Postautor: awatar100 » 7 gru 2005, o 22:39

informoje ze kit 414 sterownik 22 in//out na usb posada blad 6 wyjsc sterownika a dokladniej na porcie C tego kitu nie mozna ustwic w tryb wyjscia mogoa jedynie sluzyc jako wejscia .. sprawdzlem to z 2 egzemplazami czy ktos ma jeszcze takie problemy ? u mnie kazdorazwe wyslanie na port C konfigurkacji konczylo sie zawisem steronika ( wyslalem SC03), STEROWNIK NIE reagowal na zadne komendy ... RDB czy RDD nic 0 reakcji odlaczajac go od kompa podlaczajc ponownie wyszko wracalo do normy

krzysiek1
-
-
Posty:11
Rejestracja:8 gru 2005, o 12:00
Lokalizacja:Warszawa

Postautor: krzysiek1 » 8 gru 2005, o 12:16

Jesli oprocz informowania jestes zaintewresowany rozwiazaniem problemu, to ja informuje, ze rozwiazanie jest nastepujace: w bajcie konfiguracyjnym dla portu RC nalezy ustawic najstarszy bit. Bajt taki binarnie ma postac 10xxxxxx, x-dowolna wartosc (0,1). Czyli przykladowa komende ESC S C 0 3 nalezy wyslac w postaci ESC S C 8 3 .

Pozdrawiam
KP

awatar100
-
-
Posty:420
Rejestracja:27 cze 2003, o 07:55
Lokalizacja:Gdańsk
Kontaktowanie:

Postautor: awatar100 » 5 sty 2006, o 19:41

ten kita ma koljeny blad ;/ programowy czesto i gesto nie mozna odczytac z niego danych np wystepuja jakies kraczki typu serduszka albo inne ... mam pod ta karte podlczone 10 transoptrow kazdy via rezystor 2k ,,,, czasmi sie wylaczaja same z sibie

jacomix
-
-
Posty:2
Rejestracja:15 sty 2007, o 12:03
Lokalizacja:Kielce

Jak ktos montowal ten uklad to prosze o pomoc

Postautor: jacomix » 13 cze 2007, o 13:09

Jak ktos montowal ten uklad to prosze o pomoc, moj gg 1367913 mail jacomix@wp.pl
Jestem zainteresowany kupnem tego gotowego ukladu i kilkoma aplikacjami do tego ukladu
Pozdrawiam.

windman
-
-
Posty:64
Rejestracja:16 wrz 2003, o 21:18
Lokalizacja:Ruda Śląska
Kontaktowanie:

Postautor: windman » 26 wrz 2007, o 19:01

Witam serdecznie,

Czy urządzenie może jednocześnie sterowaś 22 urządzeniami?
Czy jednocześnie można sterować urządzeniami wyjścia i wejścia?

Pytam, gdyż kiedyć używałem prostego urządzenia pozwalającego mi za pomocą portu LPT sterować 8 urządzeniami. Obecnie mam kompa bez LPT, a i 8 urządzeń to już za mało.

Pozdrawiam

Wróć do „Kity AVT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości