Mam cyfrowy sterownik pieca i problem polegający na tym, że zakłucenia generowane przez styczniki i silniki trójfazowe przestawiają nastawy regulatora ( przy załączaniu silnika cały wyświetlacz na chwilę wariuje ). Próbowałem zrobić filtr LC na zasilaniu ale nie pomaga. Czy ktoś zna może jakiś dobry spośób na redukcję zakłuceń ( z sieci energetycznej ).
-
- -
- Posty:2
- Rejestracja:10 lut 2004, o 10:07
Zasadniczo silniki trójfazowe nie powodują takich zakłóceń, ponieważ nie ma w nich komutatora.
Zakłócenia typu trzaski od styków najłatwiej stłumić kondensatorami np. między kazdym stykiem a zerem ROBOCZYM czyli "N". Trzeba dać dobre kondensatory np. klasy X2 lub oznaczone min. 600Vdc (nie dawaj na 400Vdc bo przebiją i się spalą).
(Można też dać kondensatory międzyfazowo ale na napięcie min. 1000V).
Jeżeli filter LC nie pomógł na odkłócenie, to może oznazać, że był po prostu za słaby. W linię zasilania silnika 3-faz. raczej niewygodnie jest wtrącać dławiki, więc lepiej dać dobry dławik skompensowany w linii DC zasilania sterownika razem z pojemnościami. Można stosować kilka kondensatorów caramicznych dla lepszego efektu.
Ogólnie mozna założyć, że zakłócenia mogące zresetować mikrokontroler lub wyświetlacz przenoszą się drogą przewodzenia, a nie promieniowania , więc najprawdopodobniej nawet szeregowe dławiki (większe niż pojedyncze mikroHenry np. 1 mH, 10 mH, 100mH) wtrącone w linię DC zasilania układu powinny pomóc (oczywiście zakłócenia promieniowane występują tu również, ale na wysokich częstotliwościach, które nie zakłócą obwodów na kilkunastu MHz, jak w sterownikach).
Nie można zapominać, że bardzo ważne i praktyczne jest odkłócanie u samego źródła zakłoceń, ponieważ trzaski mogą zakłócić także inne urządzenia w pobliżu.
Ponadto zwróć uwagę na linie sterowania i czujniki wchodzące do układu (jeśli takie są) i , jeśli to dopuszczalne, daj po szeregowym dławiku lub/i kondensatorze.
Jak jeden Kolega wspomniał też wyżej można i trzeba dać np. 10 nF od nóżki plusa zasilania mikrokontrolera do nóżki masy mikrokontrolera.
Ekranowanie niewiele pomoże na zakłócenia przewodzone.
Zakłócenia typu trzaski od styków najłatwiej stłumić kondensatorami np. między kazdym stykiem a zerem ROBOCZYM czyli "N". Trzeba dać dobre kondensatory np. klasy X2 lub oznaczone min. 600Vdc (nie dawaj na 400Vdc bo przebiją i się spalą).
(Można też dać kondensatory międzyfazowo ale na napięcie min. 1000V).
Jeżeli filter LC nie pomógł na odkłócenie, to może oznazać, że był po prostu za słaby. W linię zasilania silnika 3-faz. raczej niewygodnie jest wtrącać dławiki, więc lepiej dać dobry dławik skompensowany w linii DC zasilania sterownika razem z pojemnościami. Można stosować kilka kondensatorów caramicznych dla lepszego efektu.
Ogólnie mozna założyć, że zakłócenia mogące zresetować mikrokontroler lub wyświetlacz przenoszą się drogą przewodzenia, a nie promieniowania , więc najprawdopodobniej nawet szeregowe dławiki (większe niż pojedyncze mikroHenry np. 1 mH, 10 mH, 100mH) wtrącone w linię DC zasilania układu powinny pomóc (oczywiście zakłócenia promieniowane występują tu również, ale na wysokich częstotliwościach, które nie zakłócą obwodów na kilkunastu MHz, jak w sterownikach).
Nie można zapominać, że bardzo ważne i praktyczne jest odkłócanie u samego źródła zakłoceń, ponieważ trzaski mogą zakłócić także inne urządzenia w pobliżu.
Ponadto zwróć uwagę na linie sterowania i czujniki wchodzące do układu (jeśli takie są) i , jeśli to dopuszczalne, daj po szeregowym dławiku lub/i kondensatorze.
Jak jeden Kolega wspomniał też wyżej można i trzeba dać np. 10 nF od nóżki plusa zasilania mikrokontrolera do nóżki masy mikrokontrolera.
Ekranowanie niewiele pomoże na zakłócenia przewodzone.
Problem zaklocen w ukladach cyfrowych jest bardzo olbrzymi i bardzo daje w kosc. Proponuje odklococ napiecie zasilajace przy kazdym scalaku przez dolutowanie do koncowek ukladow kondensatorow 22nF. Dodam tylko, ze w przypadku ukladow I2C czasami pogarsza sprawe. Dodatkowo nalezy pogrobic sciezki masy cyfrowej oraz przewody zasilajace z zasilacza. Przy stycznikach zawsze nalezy stosowac filrty gaszace np. RC. Jesli stycznik jest z cewka na 220V i sterujesz nim przez przekaznik, Dolacz rownolegle do cewki stycznika szeregowo polaczony kondensator 47nF/400V (najlepiej styrofleksowy) z rezystorem 220om 0,5W. Powinno w znacznym stopniu pomoc.
Osobiscie tez mialem takie problemy i obecnie kazdy obwod wyjsciowy i wejsciowy izoluje galwanicznie przez stosowanie transpotorow. Dodatkowo zabezpieczam wejscia przed przepieciami za pomoca warystorow.
Unikaj zasilaczy impulsowych, gdyz te przywrocily mnie o zawrot glowy. Owszem mozna je stosowac, lecz dobrej klasy i na wejsciu ukladu zasilanego stosuj filtry LC np. 220nF i 100uH.
Dobrym sposobem jest tez wykorzystanie zamiast przekaznikow triakow z optotriakami w obwodzie bramki triaka. Taki uklad wlaczy stycznik tylko w momencie przejscia napiecia sieci przez zero i problem zaklocen sie zminimalizuje jednak zawsze stosuj gasiki RC przy stycznikach.
Pozdrawiam.
Osobiscie tez mialem takie problemy i obecnie kazdy obwod wyjsciowy i wejsciowy izoluje galwanicznie przez stosowanie transpotorow. Dodatkowo zabezpieczam wejscia przed przepieciami za pomoca warystorow.
Unikaj zasilaczy impulsowych, gdyz te przywrocily mnie o zawrot glowy. Owszem mozna je stosowac, lecz dobrej klasy i na wejsciu ukladu zasilanego stosuj filtry LC np. 220nF i 100uH.
Dobrym sposobem jest tez wykorzystanie zamiast przekaznikow triakow z optotriakami w obwodzie bramki triaka. Taki uklad wlaczy stycznik tylko w momencie przejscia napiecia sieci przez zero i problem zaklocen sie zminimalizuje jednak zawsze stosuj gasiki RC przy stycznikach.