chcialem zrobic sterownik wentylatora, elementem wykonawczym mialby byc triak ale niestety nie wiem jak on dziala
plan jest taki zeby wentylator nie zalaczal sie na zasadzie dziala/nie_dziala tylko zeby rozkrecal sie powoli i wylaczal tez stopniowo, plynnie
z jakiegos pdfa wyczytalem ze triaka mozna zalaczyc w dowolnej chwili ale wylacza sie on tylko wtedy gdy braknie pradu (czy napiecia?) obciazenia - czy przejscie 220V przez zero to jest ten moment kiedy sie wylacza triak?
jak sie za to zabrac? gdzie mozna cos o tym przeczytac?
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj siętriak, tyrystor
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Triak to taki dwukierunkowy tyrysror. Załączyć można go w dowolnej chwili, ale wyłączyć mozna go tylko przez obniżenie wartości płynacego przezeń prądu poniżej jakiejś granicy(tak jak w tyrystorze). Tak więc triak wyłącza się przy przechodeniu napiecia sieci przez zero(w tym momencie prąd spada poniżej tej granicy). Wnioskuję z twojego postu, że chcesz ten wiatrak sterować fazowo, kiedyś sterowałem w ten sposób obroty silnika wiertarki z bardzo dobrym skutkiem(za pomocą regulatora opisanego w EdW 3/97).