Witam,
Posiadam sygnał analogowy z czujnika ciśnienia który chcę podać na kartę pomiarową ale wcześniej muszę go optoizolować. Aby dokonać tego zadania chcę użyć optoizolatora IL300 firmy WISHAY oraz wzmacniacza operacyjnego OP07CNB/CP/CN.
Problem w tym, że nie za bardzo wiem jak dobrać rezystory aby układ działał poprawnie.
Pozdrawiam,
Paweł
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięOptoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Ten typ wzmacniacza "OP07CNB/CP/CN" to kopiuj/wklej wprost z tematu pracy? Gdybyś zerknął do karty katalogowej OP07, to wiedziałbyś co oznaczają te grupy literek na końcu (zwane po staropolsku sufiksem) i że nigdy nie występują równocześnie.
Nie wiem czy jest lepiej udokumentowany optoizolator od IL300:
http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83622/
Dygresja:
Czy teraz nastał sezon oddawania jakichś prac?
Może przydałby się specjalny dział, gdzie zdesperowani uczniowie/studenci mogliby napisać szczerze, że nie mają pojęcia czego od nich chce opiekun a za 3 dni mija termin oddania pracy? Byłaby większa szansa, że ktoś się zlituje i pomoże...
Nie wiem czy jest lepiej udokumentowany optoizolator od IL300:
http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83622/
Dygresja:
Czy teraz nastał sezon oddawania jakichś prac?
Może przydałby się specjalny dział, gdzie zdesperowani uczniowie/studenci mogliby napisać szczerze, że nie mają pojęcia czego od nich chce opiekun a za 3 dni mija termin oddania pracy? Byłaby większa szansa, że ktoś się zlituje i pomoże...
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Witam Panie Tomaszu,
Typ wzmacniacza to kopiuj/wklej informacja z katalogu firmy od której kupiłem części. Ja dokładnie posiadam wzmacniacz OP07CP.
Przyznam, że optoizolator jest udukomentowany bardzo dobrze aczkolwiek ja nie jestem elektronikiem i nie za bardzo rozumiem jak to wszystko ma działać a przytrafiło mi się takie zadanie i liczyłem, że tutaj znajdę pomoc.
Znalazłem taki układ i sądzę, że będzie działał poprawnie:
Dobrałem wartości rezystorów R1 i R2 na 47kOhm oraz rezystor R3 na wartość 1kOhm. Do potencjału Vcc podaję +5VDC. Rozumiem, że jak na wejściu podam napięcie w zakresie 0-5V to na wyjściu otrzymam taki sam poziom napięcia?
Czy schemat i wartości rezystorów są poprawne?
Dygresja:
Nie wiem czy to sezon oddawania prac, ja potrzebuję rozwiązać ten problem do zastosowania go w praktyce w pracy, specjalistą elektronikiem nie jestem ale liczyłem, że z pomocą kolegów na forum dowiem się gdzie popełniłem błąd.
Typ wzmacniacza to kopiuj/wklej informacja z katalogu firmy od której kupiłem części. Ja dokładnie posiadam wzmacniacz OP07CP.
Przyznam, że optoizolator jest udukomentowany bardzo dobrze aczkolwiek ja nie jestem elektronikiem i nie za bardzo rozumiem jak to wszystko ma działać a przytrafiło mi się takie zadanie i liczyłem, że tutaj znajdę pomoc.
Znalazłem taki układ i sądzę, że będzie działał poprawnie:
Dobrałem wartości rezystorów R1 i R2 na 47kOhm oraz rezystor R3 na wartość 1kOhm. Do potencjału Vcc podaję +5VDC. Rozumiem, że jak na wejściu podam napięcie w zakresie 0-5V to na wyjściu otrzymam taki sam poziom napięcia?
Czy schemat i wartości rezystorów są poprawne?
Dygresja:
Nie wiem czy to sezon oddawania prac, ja potrzebuję rozwiązać ten problem do zastosowania go w praktyce w pracy, specjalistą elektronikiem nie jestem ale liczyłem, że z pomocą kolegów na forum dowiem się gdzie popełniłem błąd.
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Zatem pudło.
Rozumiem potrzebę izolowania przy pomiarze napięcia, prądu, itp., ale po co izolować czujnik wielkości nieelektrycznej jaką jest ciśnienie?
Rozumiem potrzebę izolowania przy pomiarze napięcia, prądu, itp., ale po co izolować czujnik wielkości nieelektrycznej jaką jest ciśnienie?
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Posiadam sygnały napięciowe 0-5V z czujników ciśnienia i musze je podać na kartę pomiarową która nie posiada optoizolacji. Ze względu na możliwe przepięcia taniej będzie zbudować prosty układ optoizolujący niż kupować nową drogą kartę. Niestety układ nie okazał się aż tak "prosty"..
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Napisz coś więcej o tych czujnikach i karcie pomiarowej, oczekiwanej dokładności i przepięciach, bo bez tego trudno cokolwiek doradzić.
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Chłopie, zacznij robić to co potrafisz a nie to co musisz. Zmień pracę!(...) ja potrzebuję rozwiązać ten problem do zastosowania go w praktyce w pracy, specjalistą elektronikiem nie jestem ale liczyłem,(...)
PS
Nie jestem specjalistą medykiem, ale może zacznę przeprowadzać zabiegi?
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Tak. Jak nie potrafisz to nie próbuj. Nie rozwijaj się. Rób tylko to co potrafisz. Panie r-mik czy żarówki także ma w domu nie wkręcać? Hydrauliki nie poprawiać? Człowiek chce pomocy a ty takie idiotyzmy prawisz.elek
Re: Optoizolacja sygnału 5V za pomoca IL300
Jakie przepięcia? to nie łatwiej wyeliminować możliwość wystąpoenia przepięć np przez obniżenie zasilania niż brnąć w izolację? to stanie się z klasą dokładności przetwornika po przemieleniu sygnału wyjściowego przez transoptor a potem wzmocnienie na popularnym operacyjnym? a co z zasilaniem OP07 np wymaga symetyrycznego 15V więc też teoretycznie może uszkodzić wejście pomiarowe.
Temat do ponownego przemyślenia.
Temat do ponownego przemyślenia.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości