zabezpieczenie trafo

lukasz15xx
-
-
Posty:1
Rejestracja:15 cze 2011, o 17:42
zabezpieczenie trafo

Postautor: lukasz15xx » 15 cze 2011, o 17:44

Witam. Jestem początkującym elektronikiem i mam pewnien problem. Chciałbym sie dowiedzieć jaki zastosować bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym trafa, a jaki na uzwojeniu wtórnym. trafo (TS 250/4), napięcie na uzwojeniu wtórnym = 25V, trafo służy w zasilaczu stabilizowanym, gdzie maksymalnie będzie obciążane do 7A.
Licze na szybką pomoc.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
ECC88
-
-
Posty:408
Rejestracja:23 paź 2009, o 15:28
Lokalizacja:Köln

Re: zabezpieczenie trafo

Postautor: ECC88 » 16 cze 2011, o 02:28

trafo służy w zasilaczu stabilizowanym, gdzie maksymalnie będzie obciążane do 7A.
Tutaj odpowiedziałeś sobie sam.

ht6542
-
-
Posty:44
Rejestracja:23 lis 2008, o 20:47
Lokalizacja:Poznań
Kontaktowanie:

Re: zabezpieczenie trafo

Postautor: ht6542 » 16 cze 2011, o 09:51

Witam,
Co do bezpieczników to na pierwotne wrzuć 1,35A (zwłoczny), a na wtórne bezpiecznik 8A (też zwłoczny), bezpiecznika 7A niestety nie ma w szeregu, a i tak jeśli jest to maksymalny prąd jaki chcesz osiągnąć to przy 7A by Ci się przepalał. Jeśli Twój transformator to toroidalny możesz zamontować na wejściu układ miękkiego startu, a jeśli masz z rdzeniem EI to nie musisz.