Poszukuje schematu lub porady jak zrobic urzadzenie kture bedzie pilnowało temperaturę
nastawioną np. 90C , pomiar jest w 10 punktach kazde przekroczenie w 1-10 bedzie sygnalizowane i wyłączało urządzenie ma to działac jak STB to znaczy wyłączyc i juz bez ingerencji osoby nie załączyc[shadow=blue][/shadow]

Awatar użytkownika
gawel
-
-
Posty:683
Rejestracja:24 lis 2003, o 11:19
Lokalizacja:Białystok

Re: Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Postautor: gawel » 31 mar 2005, o 10:52

Poszukuje schematu lub porady jak zrobic ...............
Wziąć dowolny mikrokontroler (oferta jest szeroka, z najpopularniejszych to 89C2051 lub 90S2313), przylączyć do niego czujniki temperatury, przekaźniki do terowania grzaniem (schemat wyjdzie sam jak będzie znany mikrokontroler, bo tam nic innego nie da się wymyślić) i napisać odpowiedni program.

Rysiek_M
-
-
Posty:19
Rejestracja:7 sty 2005, o 21:29
Lokalizacja:Śląsk

Postautor: Rysiek_M » 1 kwie 2005, o 03:29

A może jednak da się to zrobić bez angażowania mikroprocesorów i pisania programów?

1. 10 jednakowych komparatorów temperatury (potrzebujemy sygnał 0/1 a nie liniowy): termistor + najtańszy wzmacniacz operacyjny.
2. Układ pośredniczący: 10 tranzystorów BC107 lub 10 bramek NAND typu "otwarty kolektor".
Na bazy tranzystorów lub wejścia bramek podajemy sygnały z komparatorów temperatury.
Wszystkie kolektory łączymy do jednej szyny i przez opornik R do napięcia zasilania.
Wystąpienie "1" na którymkolwiek z komparatorów spowoduje stan "0" na szynie.
3. Przerzutnik R-S: może być scalony, może być zbudowany na 2 bramkach NAND, które nam zostaną z pkt. 2
Do wejścia S łączymy szynę - przekroczenie temperatury w dowolnym punkcie powoduje stan "1" na wyjściu przerzutnika.
Do wejścia R - zewnętrzny przycisk do zerowania przerzutnika i układ zerowania po włączeniu zasilania.
Wyzerowanie przerzutnika jest możliwe dopiero po powrocie szyny do stanu "1".