Sprawdź punkty Zarejestruj sięTransformator się grzeje
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Witam,
kupiłem transformator z 220 na 110V o mocy 100W (przynajmniej tak reklamował go sprzedawca na Allegro). Jak go włączyłem do sieci bez żadnego obciążenia to zauważyłem że po jakimś czasie obudowa w której znajdowało się trafo była ciepła. Sprzedawca stwierdził, że musi się grzać, bo w środku jest opornik no i musi sie gdzieś odkładać to napięcie zeby na wyjściu było 110V. W myślach wyśmiałem jego teorie i mu odpisałem co o tym myślę. W międzyczasie podłączyłem swój amplituner na 110V (max. 90W poboru mocy) i zacząłem go słuchać na max. 10% jego możliwości. Po godzinie kupiony przeze mnie transf. zrobił buum, poleciał dym, jego obudowa się wtopiła w niego. Podejrzewam że był już na tyle gorący że musiała się izolacja stopic w trafo i powstało zwarcie. Na szczescie sprzedawca (nie bez oporow) wymienil mi ten trafo. Dostałem nowy ale jest to samo: bez żadnego obciążenia się grzeje, i wydaje niski dźwięk (buczenie). Zajrzałem do środka a tam jest tylko transformator z dzielonym uzwojeniem pierwotnym. Napiecie na wyjsciu jest ok.135V. Po obciązeniu go napięcie spada do ok. 125V. Wg moich obliczeń na podstawie wielkości szczeliny trafo jest stanie wyciągnąc jedynie 18W. To na jakiej podstawie moze byc on uzywany do zasilania urzadzen o mocy 100W jak twierdzi sprzedawca??
Co mam z tym trafo zrobić? Czy mam go oddac i kupic jakis autotransformator czy moze da sie jakos wykorzystac to trafo z moim amplitunerem??
Czekam na wasze cenne rady
Pozdrawiam
Tomek
kupiłem transformator z 220 na 110V o mocy 100W (przynajmniej tak reklamował go sprzedawca na Allegro). Jak go włączyłem do sieci bez żadnego obciążenia to zauważyłem że po jakimś czasie obudowa w której znajdowało się trafo była ciepła. Sprzedawca stwierdził, że musi się grzać, bo w środku jest opornik no i musi sie gdzieś odkładać to napięcie zeby na wyjściu było 110V. W myślach wyśmiałem jego teorie i mu odpisałem co o tym myślę. W międzyczasie podłączyłem swój amplituner na 110V (max. 90W poboru mocy) i zacząłem go słuchać na max. 10% jego możliwości. Po godzinie kupiony przeze mnie transf. zrobił buum, poleciał dym, jego obudowa się wtopiła w niego. Podejrzewam że był już na tyle gorący że musiała się izolacja stopic w trafo i powstało zwarcie. Na szczescie sprzedawca (nie bez oporow) wymienil mi ten trafo. Dostałem nowy ale jest to samo: bez żadnego obciążenia się grzeje, i wydaje niski dźwięk (buczenie). Zajrzałem do środka a tam jest tylko transformator z dzielonym uzwojeniem pierwotnym. Napiecie na wyjsciu jest ok.135V. Po obciązeniu go napięcie spada do ok. 125V. Wg moich obliczeń na podstawie wielkości szczeliny trafo jest stanie wyciągnąc jedynie 18W. To na jakiej podstawie moze byc on uzywany do zasilania urzadzen o mocy 100W jak twierdzi sprzedawca??
Co mam z tym trafo zrobić? Czy mam go oddac i kupic jakis autotransformator czy moze da sie jakos wykorzystac to trafo z moim amplitunerem??
Czekam na wasze cenne rady
Pozdrawiam
Tomek
Nie wiem co masz na mysli szczelina ale moc transformatora zalezna jest od przekroju poprzecznego rdzenia czyli transformator o mocy 100W powinien miec okolo 10 cm^2 i jesli ma mniej to mozesz go odeslac z powrotem Na Ep znajdziesz w dziale Download Od Czytelnikow program do obliczania transformatorow (excel) Arkusz XLS
Ps. Podaj jaki plynie prad jalowy w uzwojeniu pierwotnym tego trafa
Ps. Podaj jaki plynie prad jalowy w uzwojeniu pierwotnym tego trafa
Nie pamietam dokladnego nazewnictwa (nie siedze w temacie trafo) ale mowiac szczelina miałem na myśli otwor w karkasie i jego pole powierzchni ktory ma takie same wymiary jak przekroj poprzeczny rdzenia. Jezeli sie myle to mnie popraw w koncu uczymy sie cale zycie. Moj trafo posiada rdzen o przekroju 2 x 2.5 cm czyli 5cm^2. Korzystajac z odpowiedniego programu z Download/ EP wyliczyłem ze jest to trafo na 18W.
Co do prądu jałowego to wlutowałem pomiedzy jeden kabel od sieci i jedno wyprowadzenie uzwojenia pierwotnego rezystor o rez. ok. 160 Ohm. Napiecie zmienne zmierzone na jego koncowkach to 9.5V, z czego wynika prąd w stanie jałowym ok. 57mA!!! Jak to pomnożyłem przez 240V zmierzone w sieci to dostałem 13.7W!!!! Pozostaje wiec zapas ok. 5W. Wiec cokolwiek podlacze o poborze mocy (z duzym marginesem) wiekszym niż 10W to przeciez to trafo ma prawo sie buntowac i grzac. Co przy dluzszym czasie korzystania prowadzi do trwałego uszkodzenia urzadzenia. Czy ja sie myle??? Jezeli tak to prosze o poprawe.
PZDR
Tomek
Co do prądu jałowego to wlutowałem pomiedzy jeden kabel od sieci i jedno wyprowadzenie uzwojenia pierwotnego rezystor o rez. ok. 160 Ohm. Napiecie zmienne zmierzone na jego koncowkach to 9.5V, z czego wynika prąd w stanie jałowym ok. 57mA!!! Jak to pomnożyłem przez 240V zmierzone w sieci to dostałem 13.7W!!!! Pozostaje wiec zapas ok. 5W. Wiec cokolwiek podlacze o poborze mocy (z duzym marginesem) wiekszym niż 10W to przeciez to trafo ma prawo sie buntowac i grzac. Co przy dluzszym czasie korzystania prowadzi do trwałego uszkodzenia urzadzenia. Czy ja sie myle??? Jezeli tak to prosze o poprawe.
PZDR
Tomek
ACER, czy kupowałeś coś w tej firmie kiedyś? Jestem ciekawy czy oni realizują zamówienia na pojedyncze sztuki i dla osoby prywatnej. No i oczywiście jaki mają cennik za takie usługi. Widziałeś też w TME ciekawe autotransformatory takie które były by dla mnie odpowiednie w cenie ok. 57pln netto.
PS. ROM, nie wiem skąd wziąłeś moje obliczenia że 2.5 do kw. to 5. W moim tekscie było 2 razy 2.5 że daje 5.
Pozdrawiam
PS. ROM, nie wiem skąd wziąłeś moje obliczenia że 2.5 do kw. to 5. W moim tekscie było 2 razy 2.5 że daje 5.
Pozdrawiam
Nie kupowalem bezposrednio bo transformatory tej firmy sa w sklepach elektronicznych to stara dobra sprawdzona firma jeszcze z czasow PRLu. To co Ty potrzebujesz to nie jest autotransformator tylko zwyczajny transformator 230V na 110V. Oczywiscie mozna uzyc autotransformatora tylko po co ci regolacja napiecia?ACER, czy kupowałeś coś w tej firmie kiedyś? Jestem ciekawy czy oni realizują zamówienia na pojedyncze sztuki i dla osoby prywatnej. No i oczywiście jaki mają cennik za takie usługi. Widziałeś też w TME ciekawe autotransformatory takie które były by dla mnie odpowiednie w cenie ok. [fade]57pln netto.[/fade]
Przelaczanie to jest regulacja? Glownie chodzi mi o to ze lepszy jest transformator bo jest zapewniona separacja galwaniczna pomiedzy uzwojeniamiAutotransformator wcale nie musi mieć regulaji. Może być nawinięty na zwykłym rdzeniu i mieć ustawione wtórne napięcie na stałe lub mieć odczepy do przełączania [fade]napięć.[/fade]