Witam serdecznie.
W jaki sposób zabrać sie do pomiaru asymetrii napięciowej sieci 3-fazowej. Chodzi mi o wykrycie przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenie się napięcia w danej fazie. Najlepiej, gdyby możnabyło regulować próg zadziałania.
Pozdrawiam.
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomiar asymatrii napięciowej sieci 3f
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Trzy identyczne rezystory połączone w gwiazdę i podłączone do 3 faz sieci. W warunkach równowagi, napięcie w węźle środkowym mierzone względem przewodu neutralnego (N)powinno być bliskie zeru. Jeżeli coś się pojawi, to świadczy to o asymetrii napięć ew. całkowitym zaniku jednej lub dwóch faz. Niestety układ nie wykryje przypadku gdy zabraknie wszystkich trzech faz (wszystkie trzy napięcia fazowe są równe zero) Ew. w przypadku jedna z faz zasila również układ sygnalizacji. Taki wykrywacz zaniku fazy był opisany w jednym z Re z lat 80-tych (IIRC IV strona czerwonej okładki).
--
MDz
--
MDz
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości