Witam. Jestem początkującym elektronikiem i mam pewnien problem. Chciałbym sie dowiedzieć jaki zastosować bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym trafa, a jaki na uzwojeniu wtórnym. trafo (TS 250/4), napięcie na uzwojeniu wtórnym = 25V, trafo służy w zasilaczu stabilizowanym, gdzie maksymalnie będzie obciążane do 7A.
Licze na szybką pomoc.
Pozdrawiam
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięzabezpieczenie trafo
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Re: zabezpieczenie trafo
Tutaj odpowiedziałeś sobie sam.trafo służy w zasilaczu stabilizowanym, gdzie maksymalnie będzie obciążane do 7A.
Re: zabezpieczenie trafo
Witam,
Co do bezpieczników to na pierwotne wrzuć 1,35A (zwłoczny), a na wtórne bezpiecznik 8A (też zwłoczny), bezpiecznika 7A niestety nie ma w szeregu, a i tak jeśli jest to maksymalny prąd jaki chcesz osiągnąć to przy 7A by Ci się przepalał. Jeśli Twój transformator to toroidalny możesz zamontować na wejściu układ miękkiego startu, a jeśli masz z rdzeniem EI to nie musisz.
Co do bezpieczników to na pierwotne wrzuć 1,35A (zwłoczny), a na wtórne bezpiecznik 8A (też zwłoczny), bezpiecznika 7A niestety nie ma w szeregu, a i tak jeśli jest to maksymalny prąd jaki chcesz osiągnąć to przy 7A by Ci się przepalał. Jeśli Twój transformator to toroidalny możesz zamontować na wejściu układ miękkiego startu, a jeśli masz z rdzeniem EI to nie musisz.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości