Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzekaźnik z cewką 230V AC.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
-
- -
- Posty:45
- Rejestracja:26 mar 2009, o 18:20
- Lokalizacja:Kraków
Mam pytanko.
Dlaczego przekaźnik z cewką 230V AC po podłączeniu do gniazdka "brzęczy"? Tak jakby się cały czas załączał i wyłączał.
Dziękuję i pozdrawiam
Dlaczego przekaźnik z cewką 230V AC po podłączeniu do gniazdka "brzęczy"? Tak jakby się cały czas załączał i wyłączał.
Dziękuję i pozdrawiam
-
- -
- Posty:375
- Rejestracja:13 sie 2003, o 14:03
- Lokalizacja:Kraków
A jak ze stykami? Załączają się? Być może jakieś zanieczyszczenie w środku i elektromagnes nie "chwyta" do końca. Jeśli jednak rzeczywiście zachowuje się jakby się załączał i wyłączał może być tak jak poprzednik powiedział, że albo na prąd stały albo przekaźnik zepsuty.
Jeśli to stycznik to może ktoś wymienił cewkę na 380V? Będzie buczał i nie załączy się.
Jeśli to stycznik to może ktoś wymienił cewkę na 380V? Będzie buczał i nie załączy się.
-
- -
- Posty:45
- Rejestracja:26 mar 2009, o 18:20
- Lokalizacja:Kraków
-
- -
- Posty:45
- Rejestracja:26 mar 2009, o 18:20
- Lokalizacja:Kraków
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Przekaźniki przeznaczone do zasilania prądem zmiennym mają na rdzeniu pętlę, która zmienia fazę części strumienia magnetycznego. Dzięki temu kotwica jest przyciągana cały czas i nie drży. Brzęczenie może się pojawić, jeśli przekaźnik jest przeznaczony do pracy z prądem stałym a wymieni się tylko cewkę.Jest opis przy symbolu cewki - 230V AC.
Przy opisie styków NO/NC - 250V AC 16 A.
Ewidentnie wychodzi na to, że jest to przekaźnik z cewką na 230 V AC
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości