Witam,
Czy przy zastosowaniu darlingtona w obwodzie sterowania przekaźnikiem można pominąć diodę zabezpieczającą?
Pozdrawiam
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDarlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Darlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Nie można pominąć. Chyba, że ten darlington będzie częścią układu scalonego np. ULN2003, itp., który ma wbudowane diody...Czy przy zastosowaniu darlingtona w obwodzie sterowania przekaźnikiem można pominąć diodę zabezpieczającą?
Re: Darlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Rozumiem, mam ULN2803 więc mogę nim sterować ośmioma przekaźnikami (każdy pobiera 33mA).Chyba, że ten darlington będzie częścią układu scalonego np. ULN2003, itp., który ma wbudowane diody...
Dzięki za pomoc!
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości