Witam,
Czy przy zastosowaniu darlingtona w obwodzie sterowania przekaźnikiem można pominąć diodę zabezpieczającą?
Pozdrawiam
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDarlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Darlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Nie można pominąć. Chyba, że ten darlington będzie częścią układu scalonego np. ULN2003, itp., który ma wbudowane diody...Czy przy zastosowaniu darlingtona w obwodzie sterowania przekaźnikiem można pominąć diodę zabezpieczającą?
Re: Darlington zamiast diody w obwodzie z przekaźnikiem.
Rozumiem, mam ULN2803 więc mogę nim sterować ośmioma przekaźnikami (każdy pobiera 33mA).Chyba, że ten darlington będzie częścią układu scalonego np. ULN2003, itp., który ma wbudowane diody...
Dzięki za pomoc!