Skrecanie przewodow

zajac00
-
-
Posty:1
Rejestracja:10 lip 2007, o 21:32
Lokalizacja:giżycko
Skrecanie przewodow

Postautor: zajac00 » 11 lip 2007, o 06:08

Przewody króre biegną od statecznika elektronicznego do oprwki świetlówki czy nalezy je skręcać w tzw. skrętke i co to daje . Czy wolno skręcac w tak zwaną skrętke razem przewody ( przewody są w izolacji sa to przewody pojedyncze druty w izolacji): fazowy neutralny i PE czy po skręceniu nie bedzie sie indukowac jakies pole elektromagnetyczne i czy powstanie indukcja wlasna lub jakies szczatkowe napiecie miedzy tymi przewodami gdyz po skreceniu przewodu fazowego gdzie plynie prad z przewodami N i PE powstanie twz ceka czy to mozliwe ? prosze o opinie w tej sprawie

gres
-
-
Posty:51
Rejestracja:31 sty 2007, o 02:08
Lokalizacja:Earth
Kontaktowanie:

RE:

Postautor: gres » 16 lip 2007, o 00:40

witam z praktyki wiem że skręcanie przewodów zasilających jest dobrym sposobem eliminowania zakłóceń w polu urządzenia zasilanego jak i innych które owe zakłóca. Jest to dobry sposób gdy w "grę" wchodzą wyższe częstotliwości. Przykładem może być przewód telekomunikacyjny, bardzo dużo wiązek "skrętek" w jednym kablu. A jeżeli chodzi o indukcyjność trzeba unikać pętli przewodów zasilających gdyż to one twożą pola magnetyczne i wpływają na pracę urządzenia. Do głębszego zgłębienia tematu trzeba sięgnąć do literatury fachowej którą to można znaleźć w necie

pozdrawiam gres :)

Awatar użytkownika
Pi-Vo
Moderator
Moderator
Posty:145
Rejestracja:30 wrz 2003, o 15:20
Lokalizacja:Lublin
Kontaktowanie:

Postautor: Pi-Vo » 20 lip 2007, o 11:03

Ja bym radził skręcić L i N a PE poprowadzić bez skręcania.Powinno to dać redukcję zakłóceń wprowadzanych przez przetwornicę zasilającą świetlówkę jeśli taką ma.Bo jeśli jest tam dławik i starter to nic nie da bo taka świetlówka nie wnosi zakłóceń tylko indukcyjny charakter obciążenia co też jest niekorzystne ale inne metody służą do redukcji tego zjawiska (cosφ < 1).