Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Uziemienie Gniazdka

mlodzian89
-
-
Posty:4
Rejestracja:1 paź 2006, o 09:45
Lokalizacja:Skarżysko kamienna
Uziemienie Gniazdka

Postautor: mlodzian89 » 1 paź 2006, o 09:57

Witam wszystkich :) Moj problem polega na uziemieniu gniazdka. U siebie w pokoju nie mam uzieionego gniazdka i mam przebicie na komputrer i nie wiem jak mam zlikwidowac ten problem. Jesli ktos co trzeba zrobić to bardzo prosze o odpowiedz.

Awatar użytkownika
mulkey
-
-
Posty:308
Rejestracja:25 cze 2005, o 20:33
Lokalizacja:Jaworzno

Postautor: mulkey » 1 paź 2006, o 10:13


mlodzian89
-
-
Posty:4
Rejestracja:1 paź 2006, o 09:45
Lokalizacja:Skarżysko kamienna

Uziemienie

Postautor: mlodzian89 » 1 paź 2006, o 10:18

Kiedy podłączyłem do komputera programator kart który był połączony z tunerem c+ zasilanie z tunera dochodzilo do programatora i dioda w programatorze swieciła(przy wyłączonym komputerze. Kiedy włączylem komputer dioda zgasła. kidy wyłączyłem komputer dioda zaczęłą znów świecić.

petersz
-
-
Posty:580
Rejestracja:2 gru 2005, o 18:26
Lokalizacja:---

Postautor: petersz » 1 paź 2006, o 11:36

Z tego co wiem, to można kupić gniazdko z bolcem, a bolec podłączyć do uziemionego przecież kaloryfera. Sam mam zamiar tak zrobić, bo jednak przy lampach uziemienie się przydaje ;)

Pozdr.

mlodzian89
-
-
Posty:4
Rejestracja:1 paź 2006, o 09:45
Lokalizacja:Skarżysko kamienna

Uziemienie Gniazdka

Postautor: mlodzian89 » 1 paź 2006, o 13:40

ten sposób z kalorferem nie wypalił. Ma ktos jakis inny pomysł??
[/b]

[ Dodano: 01-10-2006, 13:42 ]
Słyszałem ze jakos sie łączy bolec z gniazdka do jednej z dziurek tylko nie wiem czy do plusa czy do minusa. czy to prawda?. Prosze o odpowiedz. :?

petersz
-
-
Posty:580
Rejestracja:2 gru 2005, o 18:26
Lokalizacja:---

Re: Uziemienie Gniazdka

Postautor: petersz » 1 paź 2006, o 13:44

Słyszałem ze jakos sie łączy bolec z gniazdka do jednej z dziurek tylko nie wiem czy do plusa czy do minusa. czy to prawda?. Prosze o odpowiedz. :?
Niby można łączyć bolec z zerem, ale to nie jest dobry pomysł.

Pozdr.

Awatar użytkownika
ACeK
-
-
Posty:1522
Rejestracja:30 mar 2003, o 19:35
Lokalizacja:Kielce

Postautor: ACeK » 1 paź 2006, o 14:10

Obrazek jesli w domu :no: ma poprowadzonego uziemienia a urzadzenie wymaga podlaczenie pod gniazdo z bolcem to bolec podlacza sie pod zero :idea: napiecie w sieci jest przemienne wiec :no: ma zadanego plusa czy minusa Obrazek

Kasanowa
-
-
Posty:9
Rejestracja:3 maja 2006, o 22:58
Lokalizacja:Kraków

Postautor: Kasanowa » 1 paź 2006, o 17:24

Z tym mostkowaniem na zero uziemienia bym uwarzał bo przynowych instalacjach to nie zadzaiła. Najlepiej bolec z gniazdka połaczyć kablem z jakimś prętem który będzie wbity w ziemie. Jeżeli mieszkasz w bloku i masz problem z wbiciem tak pręta to możesz też podłączyć do piorunochronu (gorzej jak piorun akurat ten piorunochron sobie uwidzi)

mlodzian89
-
-
Posty:4
Rejestracja:1 paź 2006, o 09:45
Lokalizacja:Skarżysko kamienna

Uziemienie Gniazdka

Postautor: mlodzian89 » 1 paź 2006, o 18:40

Czyli nie wazne czy do plusa czy do minusa podłącze bolec?? Czy mam podłączyć do minusa??

radzio
Moderator
Moderator
Posty:967
Rejestracja:13 maja 2003, o 10:33
Lokalizacja:Sosnowiec
Kontaktowanie:

Postautor: radzio » 1 paź 2006, o 18:45

W gniazdku sieciowym nie ma ani plusa ani minusa! Tam jest prąd przemienny. Jest "faza" i "zero". Jak już musisz podłaczyć bolec to tylko i wyłącznie do zera. Albo lepiej niech Ci to podłączy wykwalifikowany elektryk.

Awatar użytkownika
ACeK
-
-
Posty:1522
Rejestracja:30 mar 2003, o 19:35
Lokalizacja:Kielce

Postautor: ACeK » 1 paź 2006, o 18:46

Obrazek :arrow: Kasanowa czytaj uwazniej jesli jest nowa instalacja to jest rowniez przewod uziemiajacy wiec mostokowanie wogole :no: jest potrzebne :evil: czy mogbys mi powiedziec jaka jest roznica miedzy uziemienim a zerowaniem? bo wydaje mi sie ze tylko sobie gdybasz :idea: uziemienie to :no: tylko 1 (slownie jeden) pret wbity w ziemie Obrazek

Sławek5
-
-
Posty:485
Rejestracja:15 sie 2003, o 16:40
Lokalizacja:Szczecin
Kontaktowanie:

Postautor: Sławek5 » 1 paź 2006, o 18:56

Witajcie. Kilka uwag (moze nie po kolei ale)
1. Nie wolno wykorzystywać tego samego uziomu do instalacji odgromowej i do uziemienia przewodu PE. Musza być dwa uziomy jedem twz odgromowy drugi ochronny (bądx ochronno-roboczy)
2. W danym pomieszczeniu nie wolno też mieć gniazda wtykowego z bolcem i gnazda bez takiego bolca więc jeśli potrzebujesz mieć taki bolec to wszystkie gnazda w pokoju musisz mieć z bolcem.
3. Jeżeli masz instalcję w układzie TN-C w domu (mieszkaniu) a u Ciebie w pokoju masz gniazda bez bolca ochronnego to musisz zrobic przejście na układ TN-s

Ponieważ zakładam że jest brak chęci na modernizację całej sieci w miszkaniu a chcesz mieć gniazdo z bolcem w pokoju to można zrbić takie przejście w ramach tylko w pokoju.
Wiąze się to z pewnymi pracami.
Koniecznie trzeba wbic sobie pręty w ziemię i dociągnąć przewód od tych prętów do pokoju.
Są to modyfikacje nażucone przez PN


Przede wszystkim stwierdzenie
Czyli nie wazne czy do plusa czy do minusa podłącze bolec?? Czy mam podłączyć do minusa??

Swiadczy że troszke nie wiesz o co tu chodzi. W sieci istnieje napięcie przemienne a próbnik wskazuje tylko czy dane przewód jest uziemiony czy nie tzn czy jest to tzw przewód fazowy. Nie wolno Ci robic takiego połączenia jest to prowanie zakazane (możesz się śmiać ale tak jest).

Jak jeszcze nie wiesz jak to zrobic to pisz i pytaj.

Awatar użytkownika
pajaczek
Moderator
Moderator
Posty:2653
Rejestracja:24 sty 2005, o 00:39
Lokalizacja:Winny gród

Postautor: pajaczek » 1 paź 2006, o 20:14

Przede wszystkim stwierdzenie
Czyli nie wazne czy do plusa czy do minusa podłącze bolec?? Czy mam podłączyć do minusa??

Swiadczy że troszke nie wiesz o co tu chodzi.
Po takim tekscie musze Ci Miedzian wrecz dac jeszcze jedna rade:

Probojesz cos zrobic na napieciu sieciowym - 230V - jest to napiecie niebezpieczne dla zdrowie i zycia, drobna pomylka grozi smiercia !! Po Twoich slowach widac ze nie masz pojecia za co sie zabierasz, wiec moze zlec to komus kto sie na tym zna.

petersz
-
-
Posty:580
Rejestracja:2 gru 2005, o 18:26
Lokalizacja:---

Postautor: petersz » 2 paź 2006, o 12:02

Właśnie, dobrze, że pajączek zwrócił uwagę. Nie wiadomo, czy kolega nie próbowałby uziemiać gniazdka nawet bez wyłączenia korków :573:

Pozdr.

Sławek5
-
-
Posty:485
Rejestracja:15 sie 2003, o 16:40
Lokalizacja:Szczecin
Kontaktowanie:

Postautor: Sławek5 » 2 paź 2006, o 12:33

Panowie bardzo proszę.

Nie mówcie korki, jesteście elektronikami i musicie uzywać wyrażeń technicznych
Są to albo bezpieczniki albo wyłączniki (samoczynne) nadprądowe.
Czasami wyraz samoczynne się pomija - akceptowalne

Awatar użytkownika
Tommy Vercetti
-
-
Posty:122
Rejestracja:19 wrz 2006, o 16:30
Lokalizacja:Vice City

Postautor: Tommy Vercetti » 14 lis 2006, o 19:49

Jak instalacja w domu jest TN-C to musi zostać zamontowane gniazdo z bolcem uziemiającym i przewód PEN należy podłączyć do tego bolca i do jednej z "dziur" w gniazdku, zaś na drugą (tą po lewej) doprowadza się fazę i wtedy problem z "kopiącym" komputerem powinien zniknąć. Nikt nie będzie przechodził z TN-C na TN-S w przypadku gdy potrzebuje tylko jedno gniazdo z bolcem. Jedynie przy kompleksowej wymianie instalacji w budynku mieszkalnym należy przejść z TN-C na TN-S (tylko wtedy gdy wcześniej było TN-C jak jest TT, to musi zostać TT)
Jeszcze wyjaśnie co oznacza TN-C i TN-S :)
TN-C to układ sieci w którym jest faza (albo trzy) i przewód PEN czyli neutralno-ochronny, zaś TN-S to układ z wydzielonym przewodem neutralnym i ochronnym.

Wróć do „Elektronika - tematy dowolne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości