Witam.
Potrzebuję wykonać termometr, który dokonowyał będzie pomiaru w rurze przepływowej. Do tego celu użyję czujników LM35, ponieważ medium będzie powietrze.
Niestety z przyczyn technicznych czujnik będzie musiał być oddalony od układu elektronicznego za pomocą przewodów. Zastanawiam się nad wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego lub jakiegoś układu kompensującego, jednakże nie chciał bym je pominąć.
Obawiam się jednak zbyt dużego spadku napięcia i przekłamań temperatury, których dokładność wystarczy jednak w granicah 1K.
Może ktoś z Was ma większe doświadczenie z tego typu czujnikami i budową termometrów z ich wykorzystaniem. Czujnik będzie oddalony o ok 2m od układu elektronicznego z wzorcowym napięciem odniesienia.
Pozdrawiam
Almatea
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięLM35 - jaka max. długość przewodów.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Doświatczenia nie mam ale na moje oko to kabel powinien być wielożyłowy - razem z zaśilaniem i napięciem odniesienia - żeby LM35 był blisko napięcia odnieśenia, a do układu dochodziło to napięcie z zewnącz po tym samym kablu, w układzie było małe obciążenie np. kilkanaście - kilkadzieśąt kohm wtedy nie trzeba by konpensacji tylko przetwornik z we donieśenia nie przyłączonym na stałe do VCC .
ja używałem 1 metr przewodu bez cudowania, użyłem ekranowany cienki kabelek (2 przewody w przyzwoitym oplocie), działało bez najmniejszego problemu, przy bezpośrednim podłaczeniu lm'a do przetwornika adc. Pomiary "uśredniałem" w procku, robiąc chyba z 8 czy 16 pomiarow, działalo bez zarzutu z precyzją rzędu 0,1 C. Podejrzewam że jeszcze jeden metr by wiele nie zaszkodził, tym bardziej jak zadowoli cię dokładność rzędu całego stopnia C.
- Futrzaczek
- -
- Posty:782
- Rejestracja:4 gru 2005, o 17:48
- Lokalizacja:Piotrków Tryb
- Kontaktowanie:
hmmm, przy zastosowaniu kabla w stylu UTP czyli skretki i niewielkim obciazeniu pradowym na ukladzie odbierajacym sygnal z czujnika (jkais wzmacniacz operacyjny) ta dlugosc powinna byc spora, mozna tez zamienic wartosc napiecia na wartosc pradu i taki sygnal przesylac, ale to juz kombinowanie. Zamiast LM dalbym DS18b20, osobiscie nei przetestowalem duzych dlugosci, ale bezbledne transmisje mozna uzyskac podobno nawet przy 800 metrowym przewodzie, no i ewenyualne bledy skorygoac za pomoca CRC. Minus oczywiscie taki, ze trzeba wmontowac w uklad jakiegos mikroproca.
No ale jesli odlglosc to tylko 2m, to mysle ze wystarczy na wejsciu ukladu pomiarowego dac wtórnik napieciowy na wzmacniaczu operacyjnym.
No ale jesli odlglosc to tylko 2m, to mysle ze wystarczy na wejsciu ukladu pomiarowego dac wtórnik napieciowy na wzmacniaczu operacyjnym.
- Futrzaczek
- -
- Posty:782
- Rejestracja:4 gru 2005, o 17:48
- Lokalizacja:Piotrków Tryb
- Kontaktowanie:
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości