Do jakiej temperatury mogą się grzać transformatory:
a) typowy (TS....)
b) toroidalny
?
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTemperatura pracy transformatora...
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Re: Temperatura pracy transformatora...
takie dane sa podawane zwykle w kartach katalogowych i zależą między innymi od klasy izolacji drutów nawojowych, dla przykładu:Do jakiej temperatury mogą się grzać transformatory:
a) typowy (TS....)
b) toroidalny
?
1. trafa toroidalne firmy Indel mają klasę cieplną Ta 40B (temp. otoczenia 40deg , izolacja klasy B 130deg)
2. trafa kształtkowe (typowe TS) maja to samo co wyżej
Inna sprawa to czy taki transformator ma samoczynne zabezpieczenie termiczne tzw. termik i te mogą być np. na 105 deg ale to zkolei w takim przypadku jest opisane na trafie.
Jeśli trafo nie ma przekroczonej mocy lub nie jest na granicy dopuszczalnej mocy, a mocno się grzeje to moze swiadczyć o jego uszkodzeniu lub złym montażu, np trafo toroidalne jest przykręcone śrubą metalową do obudowy w taki sposób że dotyka ta śruba z obu końców obudowę, a co to daje to juz nie muszę mówić
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości