Hej,
U znajomego jest USP przy serwerze w ktorym siedzi akumulator rzędu 7AH i sa problemy bo bywają pady prądu koło godziny i niestety UPS tego nie wytrzymuje. Podobno bez wpływu na jego prace można dołączyc drugi równoleglem, większy, np 38AH co wyjdzie znacznie taniej niz zakup nowego UPS-a, co o tym sadzicie?, bedą sie dłużej ładowały, ale też duzo dłużej trzymaly
U znajomego jest USP przy serwerze w ktorym siedzi akumulator rzędu 7AH i sa problemy bo bywają pady prądu koło godziny i niestety UPS tego nie wytrzymuje. Podobno bez wpływu na jego prace można dołączyc drugi równoleglem, większy, np 38AH co wyjdzie znacznie taniej niz zakup nowego UPS-a, co o tym sadzicie?, bedą sie dłużej ładowały, ale też duzo dłużej trzymaly
- Krzysztof Gorski
- -
- Posty:80
- Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
- Lokalizacja:Elbląg
- Kontaktowanie:
Generatorami nie, ale pewnymi magazynami pradu... a to jaka maja pojemnosc i jaka moc bedziemy chcieli pobrac ma wplyw na to, ile wytrzymaja przy braku pradu. Mocy serwera sie nie zmniejszy, za to mozna zwiekszyc pojemnosc akumulatorow, wydaje mi sie, ze jak sie podlaczy rownolegle akumulator lub zmieni oryginalny na duzo wiekszy, to prad ladowania sie nie zmieni, tylko czas przy tym samym pradzie.... mam racje?, jak nie to czym sie rozni poza pojemnosci taki akumulator i jaki moze miec wplyw na uklad ladujacy?a tak w ogóle to chyba należy zaznaczyć że UPS-y generalnie nie są "agregatami prądotwórczymi", a jedynie mają służyć bezpiecznemu wyłączeniu serwera gdy zanik napięcia przekracza czas kilka minut...
Generalnie to sprawa występuje następująco. Ilosć i pojemność akumlatora zależna jest od mocy UPS - tutaj są dwa ograniczenia. 1. Czas pracy z akum. moze byc ograniczony wydajnością przetwornicy, przy dłuzszym czasi pracy moze się przegrzac - czesto pomaga dodatkowy wentylator. 2 Problem to jest z ładowanie tego akumlatora. Standardowe ładowarki w UPS mają ograniczenie prądowe i mimio dłuzszego czasu ładowania i tak nie bedą w stanie doładować akumlatora. O ile proble 2 jest do ominięcia to jezeli przetwornica ma ograniczony czas pracy (czesto jest to zapisane w procesorze) to nic nie pomoze. Podaj mi jaki masz UPS to moze cos pomoge !
O ile dobrze pamiętam, to w Smartach po każdej wymianie akumulatora (na ten sam typ oczywiście) konieczna jest kalibracja, aby UPS poznał charakterystykę ładowania akumulatora. Wymianę akumulatora jak i kalibrację powinien wykonać autoryzowany serwis. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby serwis zgodził się na taką modyfikację. Pozostaje działanie samodzielne, tylko można wtedy coś zrobić "nie tak".Wlasciwie sa 2 UPS-y, jeden to APC - Smart UPS 420 (wiekszy) a drugi to Active Power 600 (mniejszy) W obu dobrze byloby podpiac dodatkowo (albo zamienic) po akumulatorku 380Ah
- Krzysztof Gorski
- -
- Posty:80
- Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
- Lokalizacja:Elbląg
- Kontaktowanie:
- Krzysztof Gorski
- -
- Posty:80
- Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
- Lokalizacja:Elbląg
- Kontaktowanie:
- Krzysztof Gorski
- -
- Posty:80
- Rejestracja:29 kwie 2003, o 22:08
- Lokalizacja:Elbląg
- Kontaktowanie:
To prawda, nie wszystkie UPS-y dają czystą sinusoidę, jednak producenci ze względu na harmoniczne (i związane z nimi zjawiska fizyczne) starają się, aby sygnał wyjściowy był jak najczystszy. Tak więc - mimo trywialności pomysłu - jest szansa na to, że zadziała (?). Niech tylko gdzieś dopadnę jakieś Smart APC