sterownik wentylatora do pieca miałowego

grzesdc
-
-
Posty:8
Rejestracja:12 lip 2004, o 10:33
Lokalizacja:bielsko-biala
Kontaktowanie:
sterownik wentylatora do pieca miałowego

Postautor: grzesdc » 21 sie 2004, o 12:14

Potrzebuję zrobić cos takiego. Powiniem mierzyć temperaturę spalin (termistor , termopara? ok 500 oC). jesli temp spadnie (piec wygasa) włacza wentylator piec sie rozpala osiąga temperature i wentylator sie wylacza. jak cos takiego zrobic?

xitami
-
-
Posty:4
Rejestracja:19 sie 2004, o 15:33

Postautor: xitami » 21 sie 2004, o 12:22

Czujnik kup gotowy, poszukaj w sieci "termometry przemysłowe", "RTD", "Pt100", termopary są kłopotliwe.

grzesdc
-
-
Posty:8
Rejestracja:12 lip 2004, o 10:33
Lokalizacja:bielsko-biala
Kontaktowanie:

Postautor: grzesdc » 22 sie 2004, o 10:18

a co ze sterowaniem takiego czujnika?

Awatar użytkownika
ACeK
-
-
Posty:1522
Rejestracja:30 mar 2003, o 19:35
Lokalizacja:Kielce

Postautor: ACeK » 22 sie 2004, o 20:45

:) Mozesz sterowac tym czujnikiem cewke stycznika z ktorego przez styki glowne bedziesz sterowal silnik. Nie znam tych czujnikow ale sprawdz czy maja w swojej charaktyrystyce histereze. Bo inaczej na granicy przelaczania moga wystapic falszywe impulsy.
:idea: Jesli silnik wentylatora jest trojfazowy dobrze jest dodac zabezpieczenie przed zanikiem fazy. :wink:
Zrobiles prace dyplomowa ze sterowaniem na uProcesorze mozesz do swojego sterowani wentylatora wykorzystac rowniez CPU. Rozwiazan jest cala masa i kazdy moze Ci zaproponowac cos innego. :P
:D

Awatar użytkownika
Kamilkozi
-
-
Posty:229
Rejestracja:19 mar 2004, o 11:48
Lokalizacja:Gdańsk
Kontaktowanie:

Postautor: Kamilkozi » 22 sie 2004, o 22:09

W fabrycznych tego typu sterownikach nie mierzy się temperatury spalin tylko tm. wody wychodzącej z pieca. Widziałem nie jedno takie rozwiązanie, sprawują się znakomicie. Mierzenie tm. wody za pomocą czujnika(np. LM335,LM35) podpiętego do rury z wodą jest o wiele prostrze i tańsze niż mierzenie tm. spalin. Do sterowania wystarczy komparator z oampem, z odpowiednią histerezą, do tego triak i sterownik gotowy. Warto jeszcze pomyśleć o całkowitym wyłączeniu wentylatora i pompy gdy w piecu skończy się miał, do tego wystarczy jeszcze jeden oamp, który "stwierdzi" że tm. spadła tak znacząco że w piecu napewno juz się nie pali.

grzesdc
-
-
Posty:8
Rejestracja:12 lip 2004, o 10:33
Lokalizacja:bielsko-biala
Kontaktowanie:

Postautor: grzesdc » 19 gru 2004, o 17:55

Zrobiłem tak mierzę temp wody czujnikiem ds1820 i obrabiam to 89S52 i działa. w edw 12/04 jest wzmianka o temacie szkoły konstruktorów w lutym wiec może to wyśleę

Awatar użytkownika
dsrecordss
-
-
Posty:300
Rejestracja:30 lip 2004, o 16:08
Lokalizacja:Żory
Kontaktowanie:

Postautor: dsrecordss » 19 gru 2004, o 19:26

Witam,
w załaczniku jest uklad ,który wygrzebalem w moich zasobach
myślę , że będzie przydatny w rozwiazaniu tego problemu
pozdrawiam
dsrecordss
Załączniki
automatyzacja centralnego ogrzewania.rar
(349.12KiB)Pobrany 341 razy