Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDziwne zjawisko...
Moderatorzy:Jacek Bogusz, Moderatorzy
Jak to wytłumaczyć? Zbudowałem sobie zasilacz "labolatoryjny" ma 317 i 337. Nie zauważyłem tego, ale 317 źle odizolowałem od radiatora. Radiator za to połączyłem z bolcem zabezpieczającym sieci. No i teraz wyjaśnijcie mi o co tu chodzi? Sam zasilacz chodził poprawnie, dawał dobre napięcie, chociaż odrobinkę dryfowało na plus i minus. Ale miernik na 7107 szalał zupełnie. Napięcie na wejściu miał z zakresu 1.2 - 20 mV, a wskazywał 150-190, potem poza zakresem... Jakieś pomysły?
Witam.
Prawdopodobnie masz instalację elektryczną typu TN-C. Oznacza to ,że żyła ochronna jest jednocześnie zerem roboczym. Tą żyłą płynie prąd pomimo tego,że jest ona na potencjele ziemi. Jeśli nie wierzysz to przetnij ją i złap oba końce. Spadki napięć na rezystancji przewodu będą wpływały na wskazania przyrządu pomiarowego o dużej rezystancji wejściowej.
Prawdopodobnie masz instalację elektryczną typu TN-C. Oznacza to ,że żyła ochronna jest jednocześnie zerem roboczym. Tą żyłą płynie prąd pomimo tego,że jest ona na potencjele ziemi. Jeśli nie wierzysz to przetnij ją i złap oba końce. Spadki napięć na rezystancji przewodu będą wpływały na wskazania przyrządu pomiarowego o dużej rezystancji wejściowej.
Nie wiem na czym polega ten typ instalacji. Czy stosowana jest w blokach?
O ile dobrze się orintuję, chodzi o miejsce połączenia przewodu ochronnego z zerem roboczym. Fakt, zawsze jest on na innym potencjale niż ziemia, ale dziwi mnie to, że że podłączając inny miernik do mojego zasilacza wskazywał on dobrze. Dodam, że obwody miernika i zasilacza odizolowane są galwanicznie.
O ile dobrze się orintuję, chodzi o miejsce połączenia przewodu ochronnego z zerem roboczym. Fakt, zawsze jest on na innym potencjale niż ziemia, ale dziwi mnie to, że że podłączając inny miernik do mojego zasilacza wskazywał on dobrze. Dodam, że obwody miernika i zasilacza odizolowane są galwanicznie.
Witam !
Chyba na pewno posiadasz ten typ instalacji jeśli mieszkasz w bloku wybudowanym do 1990 roku. Jak sie pozbyć tego zjawiska ?. Odłącz poprostu radiator od zera ochronnego. Jeśli zależy ci na ochronie p. porażeniem to możesz zaimprowizować sobie uziemienie ochronne. Jak ? Otóż podłącz sie do kaloryfera , kranu, rur wodociągowych i gotowe. Jak powszechnie wiadomo, rury z wodą zimną, ciepłą, zlewy, kaloryferki są pośrednio połączone rurami zakopanymi w ziemi. Czyli defacto masz do dyspozycji tzw. sztuczny uziom. Ja niestety też jestem zasilany z układu sieciowego TN-C i zastosowałem ten sposób. Wierz lub nie, to działa.
Chyba na pewno posiadasz ten typ instalacji jeśli mieszkasz w bloku wybudowanym do 1990 roku. Jak sie pozbyć tego zjawiska ?. Odłącz poprostu radiator od zera ochronnego. Jeśli zależy ci na ochronie p. porażeniem to możesz zaimprowizować sobie uziemienie ochronne. Jak ? Otóż podłącz sie do kaloryfera , kranu, rur wodociągowych i gotowe. Jak powszechnie wiadomo, rury z wodą zimną, ciepłą, zlewy, kaloryferki są pośrednio połączone rurami zakopanymi w ziemi. Czyli defacto masz do dyspozycji tzw. sztuczny uziom. Ja niestety też jestem zasilany z układu sieciowego TN-C i zastosowałem ten sposób. Wierz lub nie, to działa.
Witam.
To można zaobserwować w przyrządach cyfrowych, opartych na zasadzie integracji. Jeśli dysponujesz "METEX"-em to ustaw zakres 200mV i złap jedną sondę. Zobaczysz jak wskazanie rośnie powyżej 200mV bez podłączonego miernika.
Cenna uwaga.
Jeśli zamierzacie mierzyć napięcia wyjściowe transformatorów z wieloma uzwojeniami wtórnymi przyrządem cyfrowym, to w pierwszej kolejności (w stanie beznapięciowym) określcie wyjścia poszczególnych uzwojeń. Przyrząd podłączony do dowolnych wyprowadzeń pokaże coś co w rzeczywistości nie istnieje.
To można zaobserwować w przyrządach cyfrowych, opartych na zasadzie integracji. Jeśli dysponujesz "METEX"-em to ustaw zakres 200mV i złap jedną sondę. Zobaczysz jak wskazanie rośnie powyżej 200mV bez podłączonego miernika.
Cenna uwaga.
Jeśli zamierzacie mierzyć napięcia wyjściowe transformatorów z wieloma uzwojeniami wtórnymi przyrządem cyfrowym, to w pierwszej kolejności (w stanie beznapięciowym) określcie wyjścia poszczególnych uzwojeń. Przyrząd podłączony do dowolnych wyprowadzeń pokaże coś co w rzeczywistości nie istnieje.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości