Znaleziono 3 wyniki
- 28 paź 2005, o 11:58
- Forum: Elektronika - tematy dowolne
- Temat: Poszukuję rozwiązania zasilania awaryjnego
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 3257
Widzę że trzeba będzie się podjąć budowy systemu na agregatorze spalinowym. Więc zacznę szukać zestawu prądotwórczego -> agregatora i konstruować sterownik/rozrusznik załączający agregator. Szukać będę również schematu sterownika/czujnika do czasowego włączenia/wyłączenia napięcia awaryjnego. ps. Je...
- 28 paź 2005, o 11:06
- Forum: Elektronika - tematy dowolne
- Temat: Poszukuję rozwiązania zasilania awaryjnego
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 3257
Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być generator spalinowy (na czas uruchomienia generatora zwykły UPS). A czy duzo czasu (wysiłku) oraz pieniędzy potrzeba, aby zrobić sterowanie do przełączenia z UPS na agregat spalinowy, który by np. po 3 minutach sie uruchamiał automatycznie(jak to zrobić...
- 28 paź 2005, o 09:36
- Forum: Elektronika - tematy dowolne
- Temat: Poszukuję rozwiązania zasilania awaryjnego
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 3257
Poszukuję rozwiązania zasilania awaryjnego
Witam ALL. Mam taki problem: Mam 3 PC-ty, jeden z nich jest podłączony z 8 kamerami, chcę uzyskać taki system zasilania awaryjnego aby, po zaniku napiecia: - miałem na około 8-12 minut zasilanie na 2 PC-tach (w przyszłości do 5 PC-tów), - i na tym co jestdołączony do 8 kamer (220V), ten układ ma wyt...